零序互感器作用是什么二次侧S2的作用


选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部1、首先,对于电流互感器的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。2、其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在三相四线电能表上,同样的其 S2也应该接地,至于刻意连接在一起再接地这倒不必,可以分开接地,也可以短接后接地。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}
习惯S2接地。S1可以接地。互感器的S1,S2相当于变压器的两个输出端。本质上没有区别,对于单纯的互感器来说哪个接地无所谓。但是,但是,但是,在同时使用多个互感器时,是要讲相位的。即要么所有的互感器都S1接地,要么所有的互感器都S2接地。对于电工来说,约定俗成都采用S2接地,所以最好养成认S2接地的习惯。(一些教科书直接认定应该S2接地)另外,一些带有附件电路的互感器,通常或将S2作为电路的公共端。这种互感器应该采用S2接地的方式。请让合格的电工回答?是的,但电流互感器2113s1和S2的二次侧不能随意接地,应根据情况4102确定。当用于连接电流表时,1653对S1和S2没有要求,可以任意连接。如果连接了电度表,则需要S1和S2的连接模式。流过电度表电流线圈的电流相位必须与电压相位相同。如果连接反向,因为电流和电压之间的相位差为180度,则电度表将反向。只有在现场测量相位正确后才能确定接地端子。}

  电流互感器简介
  电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
  因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。
  电流互感器工作原理
  电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,即
  Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2
  即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1/Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。
  什么是电流互感器二次侧
  电流互感器是一种测量用的特殊的变压器。工作原理和变压器相同。都是利用电磁感应工作的。只不过用途不同。它有两个互相绝缘的线圈。套在一个闭合的铁芯柱上。在电路中与被测线路串联的线圈叫一次侧。与仪表相连的叫二次侧。
  它的作用主要是变换电流。在发电和用电的不同情况。线路上的电流大小不一。而且相当悬殊。有的线路只几安。有的线路有几千几万安。要直接测量这些大大小小的电流就得需要从几安到几万的许多电流表。这样就给仪表制造带来了困难。另外有的电路是高压的。直接用电表测量线路的电流很危险。电流互感器就是用来解决这些问题的。
  引起电流互感器二次回路开路的原因
  (1)交流电路回路中的实验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,造成开路。
  (2)电流回路中的试验端子连接片,由于连接片胶木头过长,旋转端子金属片未压在连接片的金属片上,而误压在胶木套上,造成开路。
  (3)检修工作中失误,如忘记将继电器内部触头接好,或误断开了电流互感器二次回路,或对电流互感器本体试验后未将二次接线接上零。
  (4)二次线端子触头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过热而造成开路。(5)二次回路的过度端子氧化后松动。
  电流互感器二次开路的原理
  (1)当电流互感器二次回路开路时,首先要防止二次绕组开路而危及设备与人身安全。
  (2)电流互感器二次回路开路后,应查明开路位置并设法将开路处进行短路;如果不进行短路处理时,可向调度申请停电处理。在进行短接处理过程中,必须注意安全;应注意开路的二次回路有异常的高电压,应戴绝缘手套,使用合格的绝缘工具,在严格监护下进行。
  (3)发生电流互感器二次开路,应先分清故障属哪一路电流回路、开路的相别、对保护有无影响。汇报调度,停用可能误动的保护。
  (4)尽量减小一次负荷电流。若电流互感器严重损伤,应转移负荷,停电检查处理。
  (5)尽快设法在就近的试验端子上,将电流互感器二次短路,再检查处理开路点。短接时,应使用良好的短接线,并按图纸进行。短接时应在开路的前级回路中选择适当的位置短接。
  (6)若短接时发现火花,说明短接有效。故障点就在段节点以下的回路中,可以进一步查找;如短接时无火花,可能是短接无效。故障点可能在短接点以下的回路中,可以逐点向前变换短接点,缩小范围。
  (7)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子及元件,检查回路有工作时触动过的部位。
  电流互感器二次侧为什么不能开路
  (1)原理及过程分析
  电流互感器的测量电路如上如所示,原方电流是由被测试的电路决定的,当负荷的电阻大小不同时,原边的电流大小也不同,在正常运行时,电流互感器的副方相当于短路,副方电流有强烈的去磁作用,即副方的磁动势近似与原方的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心中的磁通所需的合成磁动势和相应的励磁电流很小。若副方开路,则原方电流全部成为励磁电流,使铁心中的磁通增大,铁心过分饱和,铁耗急剧增大,引起互感器发热损坏。同时因副绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危及操作人员和测量设备的安全;
  (2)使用电流互感器时应注意
  1.在运行过程中绝对不允许副方开路;(解释如上)
  2.副方应可靠接地;(为了将短路电流接入大地)
  3.副方回路阻抗不应超过规定值,以免增大误差;(接入电阻大了会使电流变小,影响测量精度)
  为什么电压互感器二次侧不能短路
  (1)原理及过程分析
  一般电压互感器主要用来测量测量高电压,即把不便于测量的高电压通过“变压器”原理变成低电压,然后串接大电阻即可安全方便测量电压的值,比如要测量110KV、500KV或者1000KV这样的特高压电压,不降压进行测量会出现很大的电流,危险性相当高,因此一般首先利用“变压器”进行降压处理,然后进行测量。因此,电压互感器的原边电压U1副边电压U2,所以N2远远小于N1,根据能量守恒原理可知,P=UI的总值是固定的,原边的电压很大,电流很小,而副边的电压很小,那么电流肯定很大(这也正是为什么副边接入的阻抗一定要大),而电压表的内阻本身就很大,几乎接近于断路,所以电流才比较小,如果副边发生短路,那么此时会产生巨大的电流,大电流就意味着巨大的发热从而烧坏线圈。
  (2)使用电压互感器时应注意
  1.副方不允许短路;否则会产生很大的短路电流(二次线圈匝数少),烧坏互感器的绕组;
  2.副方应可靠接地;(为了将短路电流接入大地);
  3.副方接入的阻抗不得小于规定值,以减小误差;(接入电阻小了会使电流变大,影响测量精度)。
}