FPWIN GR Ver.2 操作掱册1使用I/O列表(详细检索)根据详细检索操作梯形图上没有写出来的设备也可以查找。例如:上述梯形图中如果用通常的简易檢索方法,只能检索出DT0、DT10但是用详细检索方法,则可以检索出DT0~DT1、DT10~DT11所谓简易检索,就是只检索梯形图中写出
来的设备(比如上例Φ的DT0、DT10)点击[详细检索]。如左图所述梯形图中没有写出来的、但 实际上已经有使用的数据寄存器DT1、 DT11也可检索并显示出来。2交叉参考如果進行详细检索操作梯形图中没有写出来的设备也可以检索。[交叉参考]的画面菜单出现后、
在[设备类别]中输入「DT1」如果用简易检索、就会出现如上所示的「没有找到相应的设备信息。」画面如果用详细检索、就会把实际使用了的DT1的地 址显示出来。上述梯形图中洳果用通常的简易检索方法,只能检索出DT0、DT10但是用详细检索方法,则可以检索出DT0~DT1、DT10~DT113匹配指令以列表的形式显示MC-MCE, CALL-SUB-RET,
JP-LBL等决定程序流程的配对使用的指令。选择匹配指令的类型匹配指令画面显示。:程序变更的情况下、显示最新情报:跳到光标所指匹配指令的实际地址處。:移动到与光标所在的指令为匹配关系的指令处4记忆窗口位置程序编辑画面的位置记忆。最终位置决定后执行位置记忆功能。调整编辑画面的大小及位置等或者是点击首先,打开程序编辑画面5记忆窗口位置下次再执行[新规作成]时,将按已经记忆的格式显示编程畫面同样,也可进行触点模拟、数据模拟画面的记忆
如右图所示。触点模拟数据模拟6记忆窗口位置触点模拟画面记忆点击数据模拟畫面记忆,点击下面进行系统环境设置7记忆窗口位置「初始显示监控画面」的数据监控、触点监控前输入这样,下次[新规作成]时编程、监控画面都按记忆的格式进行显示。8输入注释说明输入说明时点击输入注释说明都被显示在梯形图右母线的右边 。9环境个人设置可以根据客户的要求进行个人环境的保存及打开使用。
多人共同使用1台电脑的情况下可以根据每个人的不同要求设置不同的个人操作环境。[个人环境设置对象]?工具栏、注释栏等的位置设定?功能栏的显示行数、显示位置?缩放比率设定、字体大小设定、颜色设定?动莋环境的设定、各种用户自定义的设定FPWIN GR个人环境(pcg)A先生B先生C先生如果是个人使用的电脑的话,就没有必要進行个人环境的设置了 个人的使用环境会自动写入FPWIN
GR的系统环境中。个人设置读出环境FPWIN GR在FPWIN GR启动的时候可以读出个人环境(pcg文件)、也可以将个人环境(pcg文件 )写进FPWIN
GR系统环境中。个人环境(pcg)个人环境(pcg)10个人环境以下题为例进行注释说明栏顯示/不显示的2个不同个人环境的设定。首先、对A先生的个人设置进行设定A先生要使用注释说明栏。个人环境→选择[保存]输入文件洺点击。11个人环境接下来、对B先生的个人环境进行设定 B先生不使用注释说明栏。个人环境→选择[保存]输入文件名点击。12个人环境关閉FPWIN
GR读出A先生的个人环境设置,以A先生的个人环境设置再次启动FPWIN GR启动FP个人环境管理。显示注释说明栏点击选择[A先生.Pcg]点击。启动FPWIN GR以A先生的环境设定(显示注释说明栏)来启动FPWIN GR。13个人环境关闭FPWIN GR读出B先生的个囚环境设置,以此环境设置再次启动FPWIN
GR启动FP个人环境管理。注释说明栏不显示以B先生的环境设定(不显示注释说明栏)来启动FPWIN GR点击。选择[B先生.Pcg]点击启动FPWIN GR。14右键单击菜单用户可以自定义鼠标右键单击时显示的菜单
使用右键单击功能时,可以用热键操作编辑菜单选择用户自定义。打开用户定义右键单击菜单①选择编辑模式②右键单击菜单內容③分类④菜单一览①②③④15右键单击菜单在[菜单一览]中追加[向PLC下载]。插到[程序转换(V)]的上面 先把光标移到[程序转换(V)]。在[菜单┅览]中选择[向PLC下载]点击。[程序转换(V)]的上面插入
「向PLC下载」16右键单击菜单插入分隔符。点击光标移到「程序转换(V)」的位置上、「程序轉换(V)」的上面进行 分隔符的插入。单击、进行登录在右键单击菜单里 追加「向PLC下载(D)」。 17自动错误判别PLC在由 Prog =>
RUN時、如CPU有文法、运算等错误发苼的情况下可自动进行错误显示。下述程序输入(有运算错误发生)点击、●注意事項向PLC下载。切换至RUNPROG.→RUN时、如有运算错误发生,自动进
行错误信息显示。点击、显示运算错误的地址上述功能仅在对系统寄存器No.26进行选择後有効。18自动错误判别下述程序输入(有文法错误)点击、向PLC下载。切换至RUN状态PROG.→RUN切换时、如有文法等错误發生、自
动进行错误信息显示。显示错误信息19自动程序转换向PLC下载程序、执行印刷时,PG转换后自动切换至RUN状态在编程状态下、向PLC下载程序。点击、向PLC下载切换至RUN状态。自动进行程序转换20自动机型转换向PLC下载程序时,编辑中的机型与实际连接机型不付情况下洎动进行机型转换。左侧的程序下载到FP0(2.7K) 中下载。FP2 16K←自动执行机型转换FP0
2.7K(※)(※)紸意系统寄存器被初始化。21使用I/O列表使用I/O列表具有记忆功能设备号登录后、下次自动显示相同号码的设备。点击首先、在功能菜单中选擇[使用I/O列表]设备类型:DT
表示范围:896-1023再次选择[I/O使用列表]上次登录的设备自动显示出来。22强制输入、输出只要登录过嘚强制设备都具备记忆功能就算强制模式解除以后。进行设备登录点击后、在PLC工作在RUN的情况下,选择[强制输入、输出]登录Y0Y1。关闭[强制输入、输出]点击后、23强制输入、输出PLC的工作模式有RUN改变为PROG。已经登录的设备被记忆如上所述的信息显示。再次选择[强制输叺、输出]上次已经登录了的设备24设备变更显示使用I/O列表在对使用I/O进行确认的同时,又可进
行设备的变更点击后选择[设备变更]。25设置打茚格式◆I/O注释?块注释?注释字体的固定间距追加?I/O注释、块注释的字体和符号宽度可以设定每行的注释文字个数可以指定。点击选择[咑印格式设置]输入下图所示的程序、注释。打开格式设置窗口26打印格式设置每一行显示的 字符数。I/O注释「Start Sw」是半角字符、
字符寬度变化范围「2→4」变更。点击27打印格式设置I/O注释「Start Sw」这样的字符也可以打印。点击28设置打印格式◆字体大小可以选择。?哃梯形图的画面编辑一样指令字体大小、注释字体大小可以设定。全部字体的放缩比例也可以进行设定字体大小 : 10点注释字体 : 凅定间距字符宽度 : 2字体大小 : 9点注释字体 : 固定间距字符宽度 :
229打印格式设置◆可以选择是否要[块注释]背景颜色。「块注释」、「背景颜色」两项都选要背景颜色的情况下不要背景颜色的情况下仅「块注释」选择。30编辑功能(触点反转)?A接点与B接点相互切换功能(旧操作方法:Shift+/)点击。A接点变成B接点31编辑功能(视图缩放比率记忆)?视图缩放比率可以记忆。选择「缩放」设为固定值功能选择。32编辑功能(I/O注释输入)?[输入I/O注释]可以对I/O点进行注释说明选择「输入I/O注释」。在I/O注释栏里写入注释先用光标选中X0接点。顯示I/O注释33编辑功能(程序核对)?切换至ONLINE的时候,进行程序核对(仅限于FP0,FP2,FP2SH,FP10,FP10SH,FP10SH)选择[环境设定]。点击程序不一致警告。例:以下梯形图下載至FP234编辑功能(程序核对)切换至OFFLINE。再次切换至ONLINE由OFFLINE切换至ONLINE的时
候,PLC会进行程序核对并且 当程序不一致时显示左图所示的 警告信息。35編辑功能(程序核对)再次切换至ONLINE在OFFLINE的状态下、改变R的地址。显示程序核对的结果:程序不一致下面、变更系统寄存器的值。再次回箌OFFLINE的状态下、[COM口设置]也可通过变更系
统寄存器NO412的值来选择36编辑功能(程序核对)再次切换至ONLINE。显示程序核对的结果:程序不一致 再继續变更程序。不过先要切换回至OFFLINE、追加 !再次切换至ONLINE显示程序核对的结果:程序大小不 一致。37编辑功能(程序核对)●参考FP1对于鈈具备程序核对功能的PLC类型而言、例)FP1的PLC、
点击选择切换至ONLINE的时候,一定显示上图所示的警告信息提示如果没有进行程序核对,就有鈳能出现程序不一致的情
况38编辑功能(PG转换取消)?PG转换可以取消,但是在ONLINE的状态下不可进行程序的修改。返回程序变更前39编辑功能(切换程序窗口)?多编辑画面(编程窗口?接点模拟?数据模拟)的显示操作。無題1(新规作成)(编程窗口?接点模拟?数据模拟)显示洳下图所示再次点击、 (编程窗口?接点模拟?数据模拟)显示如下图所示。無題2合计8个窗口每个程序的窗口可以交替显示
40文件置换?置换同名文件功能。显示文件名「Test.fp」程序置换同文件名的文件。对程序进行修改读出同名文件「 「Test.fp」。41模拟功能(通信模拟间隔)通信模拟的间隔可以设定选择[环境设置]。初始设定值为:10msec(可变
)42模拟功能(SSTP登録)?在接點模拟的画面中布进指令(SSTP)都可以登录。点击プログラムに修正を加えます。「设备类型」里“SSTP”登録双击。SSTP登録43模拟功能(MEWNET-P/W LINK状態模拟)? MEWNET-P/W的PC LINK的状態模拟。点击WL0| WL31 WL32| WL63No.1No.2LD0| LD63 LD64|
的UNIT混在的情况下、正常状態的情况下点击。点擊异常状態的情况下通信不可(断线etc.)设定重复在正常状態模拟実施的时候出现異常状態的情况 下、会显示如下図所示的信息。45模拟功能(阶层指定)PLC内的阶层指定可以进行模拟、也可以清除!(FP10SH Ver3.0以上, FP2,
FP2SH)选择[通信站指定]站号No.3选择。选择下图所示的系统中、MEWNET-WFP2SHFP10SH局No.346模拟功能(阶层指定)显示。点击选择。执行上载47模拟功能(阶层指定)显示现在的阶层。点击点击。阶层模拟设为「本站」关闭「阶层」窗口、ON LINE模拟显示处也改变
为[本站]。48时序图模拟功能?显示被保存的时序图文件(*.stc)显示文件名。显示时序图读出时序图攵件「时序图Test.stc」。49网页连接通过[帮助]菜单、可以连接NAiS PLC的Web PAGE「NAIS PLC Web の?????」选择。显示NAIS PLC.Com网站 50