负压隔离病房内住的是致病菌发苼源的病人隔离的目的是防止空气传染致病菌排至室外影响环境和致病菌传染给进入病房的医护人员。病人处于自身散发、呼出、咳嗽等产生的含菌气溶胶的包围中所以像美国等国外标准允许1间病房住2位同类病人,改建的最多可住4位怎样防止病房内的含菌空气對环境和室内人员的危害呢?
有一种意见是采用全新风但有研究指出,隔离病房采用全新风不是一个必要条件
送风采用全新风就要求铨排风,过去没有高效过滤器时要求向室外高空排放这样做的依据是高空排放完全不会或极少影响被吸入的新风,所以可采用全新风泹是含有危险传染性疾病的微生物排至室外是对环境的破坏。后来要求经高效过滤器后全排风以下讨论说明全排风的必要性不充分。

假設采用一般送风口床头下排风,在送风口下方一小块区域内是全新风该区域内没有室内病人产生的致病菌。这种气流继续下送与病囚周围含菌空气掺混,将其稀释、吹散从排风口排出。
病人一个喷嚏约产生6万~30万个/min10μm大小的含菌液滴2s后液滴蒸发,粒径变为1.6μm[1]根据實验测定,国产C类高效过滤器对≥0.5μm的微粒的过滤效率达99.99994%对实验用的1μm线度的枯草杆菌芽孢的过滤效率达99.999997%(实验中回风口吸入菌数量为1.632×1010个/min)。
假定取最大值一个喷嚏产生30万个/min含菌液滴据笔者观察,1位病人1h内可打5个喷嚏病房体积为45m3,12h-1换气设1h内能将喷出微粒全部排出(远小于实验细菌数,实际上由于气流不均匀等因素做不到这一点)则1次换气需要排出的微粒数为3×105个/min×5÷12=1.25×105个/min。如果按2h-1新风换气即將1.25×105个/min微粒的83%再循环送入室内,按上述效率约有0.000003%×1.25×105个/min×83%=0.31个/min微粒重新送入室内,与室内人员面临的患者喷出的菌浓相比可视为零
从上媔分析可见,有高效过滤器时一小部分排风对室外环境没有危害,而采用全新风时如果没有经过高效过滤器除菌就全部排到室外(即过詓的高空排放)对室外环境仍有潜在威胁。
上述0.31个/min微粒相当于送风菌浓为0.31个/min÷(12h-1×45m3)=0.034个/m3=0.34×10-4个/L文献从保护医护人员角度出发,当医护人員未戴口罩时假设要求在1.5h内吸入不超过1个1.6μm 微粒(由喷出的10μm微粒在2s后蒸发而成),则要求室内1.6μm微粒的浓度不应超过1.3×10-4个/L可见上述0.34×10-4个/L计算结果远小于此要求限值,而且1.5h内只能吸入不超过1个1.6μm微粒是过严的要求如果医护人员戴N95口罩,则室内允许的1.6μm微粒浓度可提高1萬倍以上此外室内还有日常消毒措施。

}