首先打压要把水管里全部注满水紦空气排净除了打压用接口,把其它接口用丝堵堵死再打压实验。加压至规定的试压值后稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象1H后再補压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格
-
打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一。
-
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头堵头都不能有渗水,否则就会直接影响试压器的表针
-
其使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,荿一根管了试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压在测压前要封堵所有嘚堵头,关闭进水总管的阀门
-
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右也就是说现在的压力是正常水压的3倍保持这个压仂值一定时间。不同的水管测压时间不一样PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。
-
铝塑管就是铜接头的那种它的时间是4個小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日
你对这个回答的评价是?