讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。
请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
是必需装的
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
土木币1442
是必需装的
------------------------------------------
多谢你的回复,不知道哪个规范有规定吖?
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
以下是引用exploit在 11:55:45.0发表的内容:
讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。
请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
不是的 空调开关不需要安装 带漏电的
只需装 2p开关
至于普通照明 肯定不需要的 只是 灯具低于2.4m的 时候装设 接地pe线
卫生间照明为了安全还是要 安装漏电开关
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
土木币1442
不是的 空调开关不需要安装 带漏电的
只需装 2p开关
至于普通照明 肯定不需要的 只是 灯具低于2.4m的 时候装设 接地pe线
卫生间照明为了安全还是要 安装漏电开关
--------------------
同样此观点。但问题是供电部门规定照明和空调回路要装漏电开关,也只能按电老虎的规定了。。。
一星工程师, 积分 589, 距离下一级还需 61 积分
有的照明回路是不一定必须要装吧!!
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
家用普通壁挂空调(塑料外壳)可不安装漏电开关。别墅小型中央空调及大型中央空调需要漏电开关,因为这些设备大多落地安装及外壳多为金属有安全隐患,照明回路的规范明确低于2.4米的灯具加PE保护线需要漏电开关,其他的可以不做漏电开关。。。。。。
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
以下是引用haihejkle在 15:19:06.0发表的内容:
以下是引用exploit在 11:55:45.0发表的内容:
讨论一个很常见的问题--照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
按照剩余电流保护器规范,民用建筑室内除插座回路必须安装插座外,空调和照明回路未明确必须安装漏电开关。但供电部门要求照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关。
请各位讨论一下,照明和空调回路是否必须安装漏电保护开关?
中央空调落地安装的设备需要做漏电保护器啊
不是的 空调开关不需要安装 带漏电的
只需装 2p开关
至于普通照明 肯定不需要的 只是 灯具低于2.4m的 时候装设 接地pe线
卫生间照明为了安全还是要 安装漏电开关
五星助理工程师, 积分 341, 距离下一级还需 159 积分
土木币8328
空调回路肯定不需要安装漏电保护开关的
无论是柜式还是窗式的
而照明回路呢,只是要求高的洗浴间或厨房内的照明回路安装这样的开关
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
以下是引用clark-01-02 21:02:24.0发表的内容:
空调回路肯定不需要安装漏电保护开关的
无论是柜式还是窗式的
而照明回路呢,只是要求高的洗浴间或厨房内的照明回路安装这样的开关
空调回路未强制说需要做漏电,你家的分体空调做了吗?这个很简单的道理,接触机会少,塑料外壳
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)(2012o贵港)对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用,以下说法错误的是(  )A.发生如图甲触电时,漏电保护器不起作用B.发生如图乙触电时,漏电保护器不起作用C.发生如图所示的两种触电时,空气开关都不会断开电路D.当电路发生短路时,空气开关会自动切断电路考点:.专题:.分析:漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流,一般情况下火线电流应该与零线电流差不多,因为大致两个接入点可以看成串联关系.漏电保护器就是利用这个特性,当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电,电流从大地跑了.当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间,火线电流大,零线电流小,漏电保护器工作.而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体,实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化,所以会起不到保护作用.空气开关与漏电保护器的原理不同,只有在电路过载,即短路通过电流过大时才起到保护作用.解答:解:A、这种现象电流会从人的右手边到左手边回到零线.相当于人是一个负载.不存在漏电,所以漏电保护器不会起作用.另外这种触电方式由于电流流经了心脏,是很危险的,会造成人体的触电事故.故A正确,但不符合题意;B、电流直接由人体流入大地,造成电路电流过大,且火线与零线的电流不平衡,漏电保护器会自动断开,起到保护作用,人体会发生触电事故;故B错误,符合题意;C、甲、乙两种触电发生,都不会使电路中的电流过大,所以两种情况的触电,空气开关都不起作用;C选项正确,不符合题意;D、当电路发生短路时,空气开关会自动切断电路,起到保护作用,故D正确,但不符合题意.故选:B.点评:本题考查漏电保护器的作用,出现“跳闸”的原因:一是短路,二是用电器总功率过大,三是用电器漏电.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:&推荐试卷&
解析质量好解析质量中解析质量差空调插座回路装漏电保护器为什么频繁动作?
单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。
主要是选用的漏电动作电流值太小了,
另外i,对于空调来说装漏保是多余的
壁挂式1P开关,柜机是漏电保护。柜机的话建议换一个32A漏电。
变频器是有感应电的,感应电是不通过零线流回去的,也就是说,感应电其实也可以算作是漏电流的,漏电开关的动作电流一般就是30ma,感应电很容易就超标了,漏电开关也就动作了
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式
漏电保护器的工作原理:漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器,GF 为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA 一次侧的电流相量和等于零,即:这样TA 的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL 通电,驱动主开关GF 自动跳闸,切断故障电路,从而实现保护。用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同,不赘述。
漏电保护器的工作原理、使用范围、接线方式下载
下载资料需要,并消耗一定积分。
下载此资料的人还喜欢:
技术交流、我要发言! 发表评论可获取积分! 请遵守相关规定。
本周热点资料
电子资料热门词
上传者其它资料
电源技术下载排行}

我要回帖

更多关于 漏电保护插座 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信