16mm电线能带16平方电缆承受多少KW千瓦


我有3台机器都是3相的每台电机5点5千瓦,同时每台机器上有4根电热管(每根电热管*他们说有6千瓦*是那种用手拉出来的电热丝一头接火线,一头接零线的)同时开机,16平方的电...
我有3台机器都是3相的每台电机5点5千瓦,同时每台机器上有4根电热管(每根电热管*他们说有6千瓦*是那种用手拉出来的电热丝一头接火线,一头接零线的)同时开机,16平方的电缆够用吗???
展开选择擅长的领域继续答题?
{@each tagList as item}
${item.tagName}
{@/each}
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
提交成功是否继续回答问题?
手机回答更方便,互动更有趣,下载APP
展开全部可以带动大约30千瓦的电。一般16平方的电缆可以承载电流为80A,按动力电电压380V计算,承载功率为80X380/1000=30.4KW。一般电缆承载电流计算可以使用以下口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。扩展资料说明本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。参考资料:百度百科-电缆载流量已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起
展开全部16平方的电缆,是铝芯线的载流量为64A;是铜芯线的载流量为100A3台3相的每台电机5点5千瓦,共16.5kW,按功率因数0.8计算,工作电流约32A每台机器上有4根电热管(每根6千瓦),总功率为3×4×6=72 kW,按220V计算,工作电流约330A(按380V计算也有190A)总电流达到360A,16平方的电缆是不够用的!
本回答被提问者和网友采纳展开全部首先16平方线最高负载电流在56A~64A,你三相设备电流为10台5P设备即1P=0.736KW总功率为36.8KW,电流为65.6A(已达到16平方铜线最大负载饱和度),另外你还有10千瓦的单相设备(45.5A),故接该单设备的线路严重过载46A,所以接了单相设备的那条相线,只要380与220V设备同时运行,你的线发黑及烧毁就再正常不过了
展开全部如果是铝芯电缆,三相380V电源的情况下,长期可以带21kW功率的电器。功率过大,电缆温升可能超过规定值而造成损坏。展开全部按照一平方铜线带1200瓦,16平方的铜线能带19200瓦,那么3根16平方的铜线(再加一根16平方的铜线做零线),负载能够平均分配的话,不就能带57600瓦吗!不知这样计算是否正确啊?
收起
更多回答(6)
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
为你推荐:
下载百度知道APP,抢鲜体验使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。扫描二维码下载
×个人、企业类侵权投诉
违法有害信息,请在下方选择后提交
类别色情低俗
涉嫌违法犯罪
时政信息不实
垃圾广告
低质灌水
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。说明
做任务开宝箱累计完成0
个任务
10任务
50任务
100任务
200任务
任务列表加载中...
}

我要回帖

更多关于 16平方铜线最大负载 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信