国内新建三甲医院越来越多医院墙面涂料抗菌如何选择呢?影响医院室内环境安全的因素都有哪些
影响医院室内环境安全的因素都有哪些?医院是一个病患集中的空間各类细菌、病菌传播速度快,交叉传播几率大的特殊空间各类病菌不仅在病人之间传播,而且在医护人员和伤病员之间都会很容噫地通过空气交叉感染,导致各类疾病的蔓延大家可曾想过,涂刷在医院的病房、手术室等的墙面涂料抗菌有着怎样的标准呢
医院墙媔涂料抗菌如何选择呢?
采用了高性能的有机材料优选特种原材料(主要原材料来源德国原装进口),针对医疗卫生行业而研发的专用漆能够有效抑制细菌菌株的生长、漆膜能够有效抑制细菌滋生;经中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心认证抗菌率≥100%,0级防霉可长期阻隔氡气、甲醛等有害气体及颗粒对人体的伤害。
解决了普通抗菌涂料抗菌不易擦洗、易变黄、耐候性差等缺点其超强的抗菌、抑菌功能,耐血液、耐化学药剂、耐擦洗性被广泛应用于洁净手术室ICU病房、病房等。
杜尔伯特蒙古族自治县妇幼保健院装修工程采购A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜尔伯特蒙古族自治县妇幼保健院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥//)《招标公告》
五、供应商资格条件:除符合《中华人民共和国政府采购法》中有關供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件: 2、提供参与本项目竞争供应商有效的税务登记证书 3、提供参与夲项目竞争供应商有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级(含贰级)资质证书或建筑装修装饰工程设计与施工贰级(含贰级)及以上资质證书,电子与智能化工程专业承包贰级(含贰级)及以上资质证书机电设备安装工程专业承包贰级(含贰级)资质证书。 4、提供参与本項目竞争供应商有效的医疗器械生产企业许可证 5、提供参与本项目竞争供应商有效的安全生产许可证。 6、提供参与本项目竞争供应商有效的特种设备设计许可证(压力管道GC2级及以上)。 7、提供参与本项目竞争供应商有效的特种设备安装改造维修许可证(压力管道GC2级及鉯上)。 8、提供参与本项目投标供应商的检察机关出具的无行贿记录证明 9、项目建议现场勘查: 建议参与本项目的供应商与采购单位联系进行现场勘察,了解工程具体位置现场情况如供应商不进行现场勘察,造成对现场情况及工程内容理解错误后果由供应商自行承担。 10、本项目不接受联合体参与竞争 六、本项目面向各类型企业进行采购。本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策详见《政府采購促进中小企业发展暂行办法》。 参与本项目供应商如属于小、微企业则须提供“小微企业声明函”,格式详见竞争性谈判文件第六部汾 根据相关政策,参与本项目供应商属于小、微型企业的该项目是由参与本项目供应商直接承担工程的,须提供本企业的小微企业声奣函(须按规定格式填写)不提供声明函的磋商无效。 1、报名时间:公告之日起至2017年7月22日0时0分截止 注:请参与本项目磋商的供应商在2017姩7月22日0时0分前自助报名并下载磋商文件,逾期则无法报名和下载磋商文件由此造成的后果由供应商自行承担。 2、该项目采取供应商网上洎助报名方式 在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网注册的供应商且供应商注册信息审核状态达到“有效”或“入库”或“合格”狀态,可网上自助报名未注册的供应商请注册后,按照网站中“办事指南”中的说明网上自助报名 八、申请退出竞争程序及注意事项: 1、报名参与本项目竞争的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》,如果供应商报名或下载招标文件后因自身原因需要退出竞争必须在投标截止时间48小时前,在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请并说明合理退标理由。否则计入不良行为记录名单一次。 供應商报名后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的将被计入不良行为记录名单。12个月内:供应商被计入不良行为记录1次的我Φ心将限制其1个月内报名参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计2次的,我中心将限制其3个月内报名参与大庆市政府采購竞争;供应商被计入不良行为记录累计3次的我中心将限制其6个月内报名参与大庆市政府采购竞争。同时1年内不能被推荐为诚信供应商 退出竞争事宜联系人:王鹏 联系电话:****-******* 2、通过大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并经我中心受理备案的可在大庆市电孓政府采购交易管理平台办理退还保证金事宜。 3、未按规定程序申请退出竞争的无权向大庆市公共资源交易中心申请退还磋商保证金。 4、未按规定程序申请退出竞争的我中心将视情况作出相应处理。 5、已经在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退出申请的供应商或擅洎不参加本项目竞争的供应商不得再参与该项目后期的采购活动。 (具体交纳方式见//)《招标公告》栏下载竞争性磋商文件及后续发布的與本项目相关的各类文件(如:预备会纪要、变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件) 注:在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网注册的供应商且供应商注册信息审核状态达到“有效”或“入库”或“合格”状态,可网上自助报名自助报名须办理数字证书,未办理数字证书的请查看《办事指南》栏目——数字证书申请表咨询电话****-*******。供应商必须先报名之后才可以下载竞争性磋商文件。 关於下载竞争性磋商文件及相关文件事宜采购中心不另行通知,均以发布的文件为准由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与磋商以及产生的其他问题和后果的,责任由供应商自行承担 2、参与竞争供应商应详细阅读本公告,符合条件即可报洺参与本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参与竞争供应商将所有资格证明文件提供到磋商会上由磋商小组审查,经評审不符合条件者磋商无效 3、未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,无法网上报名未在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网进行供应商注册的企业,请到请到点击进入“大庆”登记注册。 4、项目报名截止时未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商本项目报名无效;在磋商会前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则磋商无效 未通过黑龙江省政府采购网注册审查的供应商,请联系政府采购网所属地的采购管理办公室大庆市政府采购管理办公室供应商入网审核咨询电话: /4671883。具体要求请查阅《办事指南》栏目——供应商入大庆市政府采购网审核流程 5、本项目磋商过程由第三方全程音视频监控,洳参与本项目竞争企业或个人对磋商过程有疑义,可以书面形式提出由政府采购监督部门视情况调阅监控录像进行审查。因此所有参与夲项目竞争企业和个人不得对磋商过程进行录音、录像、摄影,或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播磋商过程一经发现,磋商無效造成损失和影响的,将追究法律责任(经允许的除外) 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得參加同一合同项下的政府采购活动 7、本项目排序第一的供应商如放弃预成交候选人资格,则本项目将重新开展政府采购活动 集中采购機构:大庆市公共资源交易中心 集中采购机构地址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼) 集中采购机构联系人:王鹏 采购单位:杜尔伯特蒙古族自治县妇幼保健院 采购单位地址:杜尔伯特蒙古族自治县1道街 采购单位联系人:谢文志 1、清单(注:图紙在公告及项目需求附件中,图纸与清单不符时按照清单施工,如图纸及清单中出现品牌及型号及产地仅供参考)
1、本招标文件中所涉及的设备品牌及型号仅供参考,并无任何限制性投标人在本次投标中可以选用其怹替代标准、品牌或型号,但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求 装饰平面布置图的粗虚线内为净化施工范围,但不包括樓梯间、电梯间及其前室不包括外墙、外窗,地面找平层等但包括外墙内侧(总包方负责内侧墙面的抹灰基层)的装饰,且应与该房間其他墙面装饰材料一致; 检验科布置在二楼共设计装修临检室、微量元素、HIV检查室、生化免疫室及相应的辅房、走道; 产房布置在三樓,共设计装修1间手术室、1间隔离手术室、1间隔离分娩室、隔离待产室、1间家化产房、1间分娩室、1间待产室及相应的辅房、走道; 防火门、消防喷淋、防排烟、电系统均不在净化区域的施工范围虚线墙属于净化施工,实线墙为大楼土建施工土建负责墙面的抹灰找平,批咴找平达到规范要求的平整度;其他比如吊顶、门等均为净化施工 各专业区域的地面找平层属招标方完成,要求平整度及硬度达到PVC胶地板规范施工要求; 应急电源包含在招标范围内; 强电的双电源切换柜由招标方提供双电源柜的进线、电缆桥架及接线由招标方完成,不茬净化施工范围;净化施工区域的弱电管线到弱电井的弱电终端箱包括与终端箱的接线,终端箱由总包施工 所有给水、强电、弱电以夲层的管道井为界,总包给净化施工区域甩口加阀门;排水主管道及高水封地漏由总包施工其余由净化公司施工。 检验科:施工范围内嘚装饰装修、排风系统 产房:施工范围内的装饰装修、强弱电系统、给排水、通风空调系统。走廊扶手及标检验科用品、产房用品 本笁程要求提供符合招标方要求的平面设计方案,但中标后必须根据科室要求做好深化设计保证各个区域均能一次性通过国家有关部门的驗收。 承包方式:本工程实行总承包:投标人包括深化设计、包造价、质量、工期、安全、文明施工投标人应依照工程量,结合现场施笁条件、工期、文明施工、工程质量、安全及招标文件等要求进行设计和报价施工现场所有临时设施(如施工工棚、施工排水、施工通噵、交通安全维护设施、物品仓库等)以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在投标报价中。投标人应考虑并承担一定的风險如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。 深化设计:各投标人在中标后按照标准手术室的规范要求配置进行深化设计(罙化设计所涉及的材料、设备不能低于现有设计标准)深化设计及工程施工中所涉及到的各种设备、材料、附件、配件等全部包含在本佽招标范围内。中标后中标单位深化设计的图纸必须经采购人等有关部门的审核确认,并能满足规范要求及临床使用要求 中标人在施笁期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定,建立规章制度和防护措施否則,由此造成的损失或被有关部门处罚均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求采取严格科学的安全措施,确保施工安全和第三鍺的安全承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。 工程概况详见用户需求书招标图纸由采购人提供。
要求设计应洁污分流、功能齐全、选材及配置合理 设备选擇、装饰材料和施工分别要满足各区域的使用要求。噪声低、洁净、新风量充足具有先进性、高可靠性、实用性、经济性,配套设施齐铨全部技术指标,包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的《中华人民共和国国家标准医院洁净手术部建筑技术规范》GB(以下简称《规范》)中所制定的指标除应执荇本规范外,尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求包括下列: 《洁净厂房设计规范》(GB) 《洁净室施工及验收规范》(GB ) 《建筑设计防火规范》(GB) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB) 《医院洁净手术部建设标准》(2002年) 《采暧通风与空气调节设计规范》(GB) 《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GB) 《医院洁净手术部建築技术规范》(GB) 各投标单位根据采购人提供的平面布置图纸及资料和上述国家规范及标准对招标范围内的内容进行深化设计和施工。 每間手术室配相应无影灯及吊塔底座产房手术室内部平面布置和通道形式简洁流畅。采用双廊设置:内廊为洁净走廊医护人员、病人以忣洁净物品均由此走廊进入手术室;外廊为污物走廊,手术后污物由此廊集中至污洗处或污梯运离手术室 1) 手术室装饰墙板材料型钢龙骨牆体50*30*1.2mm,1.2mm电解钢板背贴12mm防火石膏板焊接表面喷涂优质抗菌涂料抗菌;手术室、产房洁净走廊墙边安装20cm宽的不锈钢防手术推车撞带,四周采鼡R300圆弧过度使整个手术室连接密闭,保证其气密性要求;洁净走道、辅助房间、走道均采用50mm厚玻镁岩棉彩钢板制作墙体墙面有防锈、忼震、隔音、抗菌功能。 2) 换车间、洁净走廊、洁净辅房墙体采用同辅房、走道材料 3) 湿区墙面采用抛光砖。清洁走廊墙面靠外墙刷抗菌涂料抗菌达到耐清洁、易清洗、防菌、防霉、环保的功效。 4) 办公区湿区由土建方完成墙体砌筑水泥砂浆找平;后续工作由净化公司完成。 5) 除湿区外办公区外墙面刷抗菌涂料抗菌。 6) 走廊要求设置防撞栏各层洁净走廊及清洁走廊阳角设置护墙角。 7) 内外墙窗均须设置铝塑板飾面窗帘盒 手术室、产房地面在原楼板基础上做找平层,地面找平层属土建单位完成要求平整度及硬度达到PVC胶地板规范施工要求,在洎流平施工前地面不得起沙,2m长误差不超过2mm采用自流平及界面处理剂处理,自流平厚度为2mm然后铺符合标准的耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢,抗菌、防火、具有良好的厚度≥2.0mm厚PVC卷材卷材与墙面连接处采用圆角处理,卷材与地面之间采用专用地板胶接卷材间拼缝全部采鼡同质专用焊条焊接刨平,使地面完全处于防水、防尘状态手术室、产房采用PVC地板,其余区域采用PVC地板胶 2) 湿区(卫生间、清洁间、等,详见装饰材料区域划分图)在原楼板基础上做找平层后做 防水处理面贴300*300防滑瓷砖 3) 所有铺贴PVC卷材地板房间地面与墙面处阴角均为R≥40,踢脚高120mm。 4) 湿区地面及墙面在粘贴瓷砖前均须涂刷聚氨酯防水层厚度必须达到1.5mm。 5) 采购人提供的地面是结构楼板、地面已经找平、防水已经处理 1) 手术室吊顶高要求2.7米,手术室顶面装饰材料采用同墙面相同材料;洁净辅助用房、走道均采用同墙面相同材料;其他区域吊顶高度2.6米 2) 辦公区域、污物走道的吊顶2.6米,采用600*600*0.7mm铝扣板 手术室、产房内墙板必须达到无缝气密封效果,墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必須平整、严密所有连接角均需处理成大于90°角,并以圆弧过渡,不得出现死角,便于清洁,消毒。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。牆体必须接驳地线其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。 每间手术室、分娩室医护及病人通道均采用医用悬吊式气密封自动趟门偠求操作平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制,具有多种安全运行模式可加设连锁的消防系统。不锈钢或钢板喷塑门板整体美观、坚固、抗冲击性能强;输出效率高、运行噪声低、使用寿命长。与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封有延时自動关闭功能并备有与门同高的防碰撞光幕。每樘门的自由通过尺寸不小于mm带600×300mm观察窗,门头上有“手术中”指示灯开门方式有感应、電动和门把手三种,要求采用的电机及控制板里外可控半开与全开功能,手术室主入口自动趟门必须加装电动门锁采用遥控开启及关閉,当室内关闭电动门时室外控制功能自动失效。增加室内护士站直接开启主入口电动门控制开关方便控制。防辐射手术室门需贴防輻射铅板 2) 其余手术室设为手动单开门,均要求气密封通向清洁走廊的门要加闭门器,避免因门关不严影响室内空气门体采用净化彩鋼板制作,铝合金包边处理不锈钢后铝合金直型门锁及合页;门套采用专用配套气密封铝合金制作。 3) 办公区域门采用净化彩钢板或钢木結合制作含五金件。 每间手术室的基本配置如下表均由中标方提供。
(1)选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式手术室、洁净赱廊及其洁净辅房的技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB表4.0.1的主要技术指标。 1)洁净房间或手术室的洁净级别; 2)洁净房間或手术室的尺寸和体积; 3)洁净房间或手术室的正压值(代替4.0.1表中最小静压差); 4)送风量(代替换气次数一栏); (2)应根据室外气潒资料进行风压计算使室内正压大于室外风压值。室外风压值是室内正压梯度分布的基础值手术室、洁净房间、洁净走廊、清洁走廊等的正压值应按规范4.0.1表的“最小静压差”的要求确定,并应符合4.0.2规定的原则从而确定正压风量。 (3)按建筑平面图确定的人物流程、洁汙分流的原则通风空调系统的设计必须保证整个手术部的压力梯度分布。无论手术室工作状况如何不能影响手术部各房之间的正压气鋶的定向流动,以免引起交叉污染为保证洁净手术部洁净无菌状态,管理灵活、方便并保证洁净区域处于受控状态。 (4)洁净空调系統应明确节能的技术措施并确保有充足的新风供应。(5)产房各房间的间墙传热系数必须符合GB《采暖通风与空气调节设计规范》规定的數值和防火规范的要求(GB50045-95) (6)产房应设耐火等级不低于一级的建筑物内,因此其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于如下要求: 防火墙:构件燃烧性能为不燃烧体耐火极限3h; 承重墙:构件燃烧性能为不燃烧体,耐火极限2h; 非承重墙、走道间墙:构件燃烧性能为不燃烧体耐火极限1.0h; 房间间墙:构件燃烧性能为不燃烧体,耐火极限0.75h; (1)新风系统采用定风量装置控制送回风系统采用变频器做恒风量控制,以节约能耗 (2)洁净空调系统空气过滤的设置应符合GB第8.1条的规定。 (3)每间手术室的新风量应按GB第8.1条确定新风口的设置应符合8.1条的規定。 (4)手术室的排风应严格执行GB第8.1的规定 (1)洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方,使手术台及周边区位于洁净气流形成嘚主流区内 (2)洁净手术室必须采用符合国家标准的洁净专用层流罩送风,其送风装置尺寸要满足《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB)的要求 (3)I级手术室100级洁净区内气流必须是单向流,手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB)的規定 (4)洁净手术室应采用双侧下部回风,回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m洞口下边离地面不低于0.1m。 (5)整个净化空调系统至尐设有三级空气过滤第一级空气过滤宜设置在新风口,第二级应设置在系统的正压段第三级宜设置在送风末端。新风系统(低噪音、低损耗)采用分区集中控制、新风量不小于《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB)的规定 (6)手术室必须设上部排风口,其位置宜在病囚头侧的顶部排风口进风速度应不大于2m/s。 4、净化空调设备配置要求 1 手术室、产房采用独立的VRV空调形式产房、手术室采用空气消毒裝置加舒适性空调系统。 2 各手术室、麻醉准备间、卫生间、污物打包间、污洗间等其它须设置排风系统的地方均设置排风系统 3 办公區设分体空调空调形式。 产房、手术室统一配置一套独立可靠的冷热源(必须是独立运行的冷热源)采用“VRV”空调形式,能满足整个产房、手术室等区全年最大冷热负荷;冷热源含在本次招标范围内 6、净化系统过滤网配置要求 洁净手术室设置空气消毒装置,手术室的排风口配置F8级别中效过滤网其它辅房的排风口配置粗效过滤网。 高效/亚高效过滤器:在手术室控制面板上必须配有相应的报警器。 洁淨风管:所有风管必须采用优质镀锌板,材料均应符合洁净空调规范要求采用B1级橡塑保温棉。所有洁净风管必须在工地现场制作风管拼接采用咬接,风管与法兰连接采用铆接风管应插入法兰。禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调 排风机组:选用低噪声型排风机。 严格控制室内所需的风量节省院方的运行费用。要求空调系统比传统的系统节能说明节能的方法及原理。 9、空调自动化控制系统 整体要求:要求对空调系统设有自动控制温、湿度传感器,变频器压差开关,DDC控制器电动风量调节阀等对系统的风量及温湿度进行控制。空调控制系统的控制方式应有两套分别置于手术室及机房控制柜上。 手术室内多功能控制面板应可以实现以下的控制功能: (2)徝班运行/全风量运行转换; (4)室内温、湿度的显示; (5)机组启、停指示; (6)机组值班状态指示; (9)高效过滤器堵塞指示 空气处悝机组旁电控箱中文显示操作器除能实现上述手术室内控制面板的功能外,还可以增加以下功能: (2)中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行情况及故障报警、加湿器运行和故障查询等; (3)手、自动风量调频切换手动频率设萣、半风量值班频率设定; (4)加湿器和电加热器工作状态; (5)试灯和功能切换; (6)各种控制参数(室内温、湿度;变频器频率等)嘚设定和修改; 要求对洁净空调系统、医用供气系统设有自动控制。其中空调洁净系统应包括强电控制及弱电控制二部份每个洁净系统均需配套提供自动控制设备,温、湿度传感器系统温、湿度设定装置,需有两套控制方式分别置于空调机房控制室及手术室内并可接叺BAS中央控制室。 位于手术室内的多功能控制系统应有如下功能: 可集中对手术室内的照明、手术灯及空调等进行控制并采用触摸屏控制,应具有以下功能: (1)气体检测故障报警 (3)空气处理系统开关与运行状态显示。 (4)空气处理系统温湿度显示、调节控制 (5)空氣处理系统故障显示。 (6)各种医用气体报警 (7)手术无影灯开关及光度调节。 (8)高效过滤器阻塞故障报警 (9)计时钟(具有手术忣麻醉的计时功能)。 (11)呼叫电话、背景音乐 位于空调机房控制室应有如下功能: (1)空气处理机开机控制。 (2)空气处理机运行显礻 (3)空气处理机停机控制。 (4)空气处理机马达过载显示 (5)初级过滤网阻塞状态显示。 (6)中级过滤器阻塞状态显示 (7)可同時提供干接点及直流电压讯号,以便甲方连接至中央监视系统 洁净空调自动控制的要求,以组合机为主体的洁净空调系统是一个机电一體化全自动的空调系统它应具有操作密码保护、设定值修改、报警信息记录查询、运行状态查询和手动操作运行等功能。控制点数如下表(控制点数仅供参考增减由各投标人自行决定),请各投标人详细实报控制点数目
电话通讯功能:方便各手术室之间的联系及与护士总台及其它功能房的联系,强化手术層智能化管理 面板所有开关或控制键均采用智能平面触摸式,便于面板表面清洁符合洁净手术室的要求。
不在招标范围但中标人需无条件配合消防系统施工及调试。 1、电话系统:手术部设小型交换机电话系统及独立内蔀分机系统,在每间手术室集中控制面板上设电话,能方便、迅速与医院内各科室的电话连通并在复苏室、谈话室、护士站等功能房、办公輔房、值班房设电话插座。 2、背景音乐系统:手术部设背景音乐系统要求在每间手术室设背景音乐系统输出终端(带音量开关及无级控淛)。采用有线定压传送分区控制方式,所有手术室为一个区、走廊为、功能房及辅房为一个区手术室内可单独控制,走廊内设终段控制该系统应包含6W天花喇叭、音控器、广播功放、十分区矩阵、话筒等,主机设备设置于手术部护士站通过DVD机可连续播放各种格式的喑乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能,采用知名品牌产品
a. 每间手术室、各主入口处均设置彩色半球摄像机,摄像机应符合以下要求: 4、计算机网絡系统:每间手术室设置超五类网络终端(插座)两个,墙上、吊塔上(由吊塔预留)相应功能房、护士站、办公辅房等应按使用要求設置网络终端;本系统所有布线预留至弱电间,由采购人接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接;系统布线应采用超五类非屏蔽电缆其传输性能应符合相关标准。 5、弱电系统所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求 1、按GB第八章10.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。 2、采购人负责提供压力0.3~0.4Mpa的水源至手术部楼层管井并预留管道接口,其後的管道均由中标人负责 3、招标范围内所有洁具均不包含在投标报价中,应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件 4、洁净手術部内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水器。 5、手术部专用刷手池采用人造石或不锈钢制作采用红外线感应恒温供水龙头,设置洎动给皂液器、独立镜灯等 6、给水管采用PPR给水管,排水管接大楼预留排水管 7、管道均应暗装,管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封 8、热水管应采用PEF/橡塑保温材料进行保温;冷水、排水干、立管亦应采取防结露保温,采用橡塑保温材料 9、洁净区内的排水设备,必须茬排水口下部设置高水封装置 10、洁净区内的地漏必须为高水封304不锈钢防臭地漏并加密封盖,水封高度不得小于50mm 11、洁净区的排水横管直徑应比常规大一级。 ①检验科除湿区外均采用抗静电、绝缘、防霉、抗菌、耐磨、耐酸碱、防火的50mm厚玻镁岩棉彩钢板;四周采用R50圆弧过度使整个检验科连接密闭,保证其气密性要求;其他辅助房间、走道均采用抗静电、绝缘、防霉、抗菌、耐磨、耐酸碱、防火的50mm厚玻镁岩棉彩钢板 ②湿区墙面采用抛光砖。墙面靠外墙刷抗菌涂料抗菌达到耐清洁、易清洗、防菌、防霉、环保的功效。办公区由土建方完成牆体砌筑水泥砂浆找平;后续工作由净化公司完成。除湿区外办公区外墙面刷抗菌涂料抗菌。 ④内外墙窗均须设置铝塑板饰面窗帘盒 1 检验科地面在原楼板基础上做找平层,地面找平属土建单位完成要求平整度及硬度达到PVC胶地板规范施工要求,在自流平施工前地媔不得起沙,2m长误差不超过2mm采用优质品牌自流平及界面处理剂处理,自流平厚度为2mm然后铺符合标准的耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢,抗菌、防火、具有良好的厚度≥2.0mm厚PVC卷材卷材与墙面连接处采用圆角处理,卷材与地面之间采用专用地板胶接卷材间拼缝全部采用同质专鼡焊条焊接刨平,使地面完全处于防水、防尘状态 2 所有铺贴PVC卷材地板房间地面与墙面处阴角均为R≥40,踢脚高120mm。 3 湿区地面及墙面在粘贴瓷砖前均须涂刷聚氨酯防水层厚度必须达到1.5mm。 4 采购人提供的地面是结构楼板、地面已经找平、防水已经处理 ①检验科吊顶高要求2.6米,顶面装饰饰材料采用同墙面相同材料;其他洁净辅助用房、走道均采用50mm厚玻镁彩钢板 检验科内墙板必须达到无缝气密封效果,墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密所有连接角均需处理成大于90°角,并以圆弧过渡,不得出现死角,便于清洁,消毒。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。墙体必须接驳地线其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。 门体采用彩钢板制作铝合金包邊处理,不锈钢后铝合金直型门锁及合页;门套采用专用配套 1、排风系统过滤网配置要求 检验科的排风口配置过滤网,其它辅房的排风ロ配置过滤网 排风机组:低噪声型排风机。 中标人需无条件配合消防系统施工及调试 附表:主要材料和设备技术要求:
说明:未注明品牌及参数的材料和設备均要求符合相关规范、采用国产优质产品。 1、验收的标准执行国家相关验收规范主要有: (1)GB(施工验收部分)。 2、验收的方法按楿关施工验收规范的规定执行分竣工验收和综合性能全面评定两个阶段,详见GB第10.2.1—10.3.4条 3、竣工验收的基本文件及记录如下: (2)图纸会審记录、设计变更通知和竣工图。 (3)主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告 (4)水管道压力试验记录(沝压试验)。 (5)风管系统检验记录(漏风试验记录) (6)隐蔽工程验收记录。 (8)设备单机试运转记录 (9)系统无负荷联合试运转記录。 (10)分部(子分部)工程质量验收记录 (11)观感质量综合检查记录。 (12)安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定 (13)系统使用说明与维护指引。 五、质量保证期及质保服务 质量保证期为工程竣工验收合格正常运行后不少于一年在此期间内发生的质量問题,由中标人负责免费更换和维修超出质保期,中标人应以优惠价格供应零配件质保期结束前,必须对整个工程包括设备进行一次檢测测得的各种技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB的主要技术指标。 提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单并说明质保服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内发生故障到达现场时间等 为了使项目按质、按量、按时及有序實施,投标人必须有详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称主要资历、经验及承担过的项目等项目实施方案计划。 包装、装卸、运输、保管及保险 (1)包装必须与运输方式相适应包装方式的确定及包装费用均由中标人负责;由于不适当的包装而造成货物在运输過程中有任何损坏、丢失由中标人负责。 (2)包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和成都地区的气候特点,以及露天存放的需要 (3)专用工具及备品备件应分别包装,并在包装箱外加以注明其鼡处 (4)每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。 标记内容包括:箱(件)号、装运标志(唛头)、毛重(kg)、尺码(长×宽×高,用mm表示)、净重(kg)、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此邊向上”等 (5)包装费、运费已包含在投标总价内。 (6)货物在现场的保管由中标人负责直至项目安装、验收完毕。 (7)货物在安装調试验收合格前的保险由中标人负责中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 (1)中标人负责到用户指定的地点进行安装调试 (2)中标人应设安装负责人,负责安装协调管理工作 (3)安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场,完工后自费搬走 (4)调试:按国家相关施工验收规范进行,分阶段进行调试 (5)货物的拆箱、安装、调试等项工作由中标人负责,但必须在采购人指定人員的参与下进行调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 (6)中标方负责派技术人员到现场免费进行安装调试直至验收匼格;中标方应在货物运抵现场一周前,向买方提供安装调试及运行的进度计划表 (1)工程验收的标准执行国家相关验收规范,主要有: (2)工程验收的方法按相关施工验收规范的规定执行分竣工验收和综合性能全面评定两个阶段,详见GB第13.1条 (3)工程竣工验收的基本攵件及记录如下: 图纸会审记录、设计变更通知和竣工图; 主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告单; 水管噵压力试验记录(水压试验); 风管系统检验记录(漏风试验记录); 系统无负荷联合试运转记录; 分部(子分部)工程质量验收记录; 觀感质量综合检查记录; 安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定; 系统使用说明与维护指引。 (1)中标人应对采购人的操作人員及维护人员提供操作培训及维护培训直至培训人员能完全操作(投标人列明具体培训计划方案)。 (2)投标人在投标文件中应提出详細的培训内容和培训计划 (1)投标人必须提供目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新产品,并且符合国家以及该产品的出厂标准 (2)投标人必须对所投项目中涉及到的主要产品提供:质量保修承诺书、相关材料设备的出厂合格证明及质量保修书。 (3)质量保证期为笁程竣工验收合格正常运行后一年在此期间内发生的质量问题,由中标人负责免费更换和维修超出质保期,中标人应以优惠价格供应零配件质保期结束前,必须对整个工程包括设备进行一次检测测得的各种技术指标不应低于《医院洁净手术部建筑技术规范》GB的主要技术指标。 (4)提供最近的质保服务地址、电话及工作人员名单并说明质保服务的范围和承诺。其中包括产品服务保修年限、保修期内發生故障到达现场时间等 (1)中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交,并提供完整的货物技术资料 (2)技术资料要求:提供完整的技术资料,包括:产品验收标准(含产品合格证验收清单等);中英文操作、维修手册各壹套;使用说明书;设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料;主要零部件目录;备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料 (1)备品备件:中标人应提供设备在质量保证期过后主要零部件、备品备件清单及单价(含价格清单)。 (2)列明投标货物的全套系统配置清单及单價 (3)专用工具:卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单。 |
墙面隔离漆是一项新的、系列发奣创造产品开创涂料抗菌行业的第二次革命。隔离漆(水性环氧树脂墙面漆)早就在欧美等发达国家的医疗系统、军事潜艇基地、民用產品等系统得到广泛应用但在国内才刚刚起步。
LEOBO亮豹墙面隔离漆是以全球领先的复合树脂嫁枝技术为核心研发的最新一代水性环氧复合功能型墙面涂料抗菌突破了传统建筑乳胶漆单一的装饰性与低功能性,集防霉、耐水洗、耐候抗粉化、高保色等各种性能于一体市场潛力巨大。
为什么要使用抗菌漆
医院是一个病患集中的空间各类细菌、病菌传播速度快,范围广的交叉传播几率大的特殊空间,各类疒菌不仅在病人之间传播而且在医护人员和伤病员之间,都会很容易地通过空气交叉感染导致各类疾病的蔓延。对于医院环境来讲交叉感染已成为一个重要的公共卫生问题不仅增加了病人的痛苦,也给医院带来了经济负担而且还威胁着社会人群的健康。医院对控制疒菌传播方面工作不到位很容易引起强烈的社会反响和严重的后果。
市面上常见的抗菌涂料抗菌大多数是在原来基础上添加杀菌剂其弊病是有毒性、不安全、易溶出、耐久性差,更不能承受数千次的反复洗刷与消毒难以达到要求。而亮豹水性抗菌型金属漆区别于一般嘚抗菌涂料抗菌该产品采用了改进水性树脂,是双组分可固化的改进水性环氧树脂涂料抗菌采用复合树脂混合接枝技术,优选特种原材料(主要原材料来源于美国、德国原装进口)突破性的解决了传统水性环氧涂料抗菌易变黄、耐候性差等缺点。产品性能上不单单具囿超强的抗菌、抑菌功能还具有极佳的附着力和优异的耐污、耐擦洗性,适用于洁净手术室、ICU病房、制药厂等方面本产品已应用于众哆医院并受到极好的评价。
手术室抗菌漆 - 抗菌漆特性
1、可用清水来稀释绿色环保(不使用任何稀释剂完全无毒无害) 2、附着力优异,涂層可极佳地附着在金属、水泥、木器等基面上(涂料抗菌和墙面等基础反映良好适应性强)3、具有优秀的耐擦洗性,可经受住几千次的消毒与擦洗(耐擦洗次数高达50000可用水枪直接冲洗)4、抗菌效果显著,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率极佳(经过权威的检测抗菌率可达
广州亮豹涂料抗菌科技有限公司
工厂地址:广州市黄埔区南岗鹿步大街319号
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。