摘 要:火电厂用水量很大,其中循环水用量最大,占电厂用水总量的70%以上.为探索循环水高浓缩倍率运行控制技术,对纳滤工艺处理电厂循环水补充水进行研究,并在某电厂进荇了中试试验,规模为18 m3/h.试验结果表明,在回收率为90%时,纳滤膜脱盐率70%左右,对Ca2+、Mg2+、SO42-等二价离子的去除率大于80%,产水COD质量浓度≤2 mg/L.以纳滤产水為试验水源进行循环水静态阻垢试验及挂片腐蚀试验,结果表明,若采用纳滤产水作为循环水补充水,循环水的极限浓缩倍率可高达33.98,循环水系统將可实现超高浓缩倍率运行和冷却塔零排污,节水效果和环保效益均显著. |