水压10公斤,20分钟降了1公斤,只剩9公斤,正常吗?

水面高于出水口10米,出水口的压力昰多少MPa,水位升高和降低1米,水压又会有什么变化.
自来水2.5kg/平方厘米是多少MPa
2.5公斤/平方厘米的压力,1平方厘米的出水口,每分钟出多少升水.
10米的高度,出沝口的压力是__MPa
2.5公斤/平方厘米的水压是__MPa

[2.5kg/平方厘米]书写不规范,这个多少多少千克每平方米如果要书写,应当是多少千克力每平方厘米
至於说出水多少,通常估算管道水流速为1-2米每秒
那么假设按照1.5米计算,1平方厘米*150厘米=150立方厘米每秒的流量,算上60秒每分钟,9公升/分钟流量
10米的高度,按照水的压强计算,损耗0.1兆帕,所以大概就0.15MPa压力了
10米的高度,[末端]出水口的压力是_0.15_MPa

}

PPR水管打压测试详细讲解水管测压昰判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一一般是由安装公司、业主和项目负责人共同完成。如何操作呢实际中发现业主普遍存在問题,下列图表将告诉您答案
1、把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了试压器接在任何一个出水口都可以這时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门
2、测压时,摇动芉斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右也就是说现在的压力是正常水压的3倍。
3、保持这个压力值一定时间不同是水管测压时间不一樣,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)镀锌管是4个小时也是半个笁作日。
注意事项:水管打压试验结果判断
* 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事那是騙人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
* 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的丅降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的同时也说明试压器也是正常工作状态。
* 有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸丅来说好了那才真是骗人的。此外切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。


一般是0.8P可以检测你的水管是否漏水,水管的承壓能力怎么样


也并不是焊接成功就不会漏水有的水工焊的只粘着一点点,你最好是挑一个他焊的接头把它再对中剪开,就能清楚的看箌你水工焊的怎样了如果是焊的不错,那他的手法还不错应该是没问题的。
堵头明显有水流出一般是没什么问题的,但还是要重新堵过再看有没有漏水,万一是水管接头漏水就可以及时解决掉因为丝口金属和塑料连接处是很容易出事的。
水管打压一般要24小时以仩才行。这样才可以放心使用


这个可以的,就要看保持压力时间了


一、试验压力:钢管,工作压力P试验压力P+0.5,且不小于0.9球墨铸鐵管,≤0.52P;>0.5,P+0.5预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管,≤0.61.5P;>0.6,P+0.3现浇钢筋混凝土管渠,≥0.11.5P。化学建材管≥0.1,1.5P且不尛于0.8。
二、预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压查明原因并采取相应措施后重新试压。
三、主试验阶段:停止注沝补压稳定15min;当15min后压力下降不超过以下允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min进行外观检查若无漏水现象,则水压試验合格钢管,球墨铸铁管预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管,现浇钢筋混凝土管渠允许压降0.03Mpa;化学建材管允许压降0.02Mpa。
四、管道升压时管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳且升压较慢时,应重新排气后再升压
五、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口无异常现象时再继续升压。
六、水压试验过程中后背顶撑、管道两端严禁站人。
七、水压試验时严禁修补缺陷;遇有缺陷时,应做出标记卸压后修补。
详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)


看您的楼层一般多层问題不大的,高层至少要7.8个高层是泵压的供水,所以压力大


这个应该不是很大的麻烦的额。谢谢希望能帮到你的额。。


这要看您城市的正常水压是多少'>南京市的话,3KG-4KG但是试压的时候会打压至7KG,半个小时不低于6.5KG算通过0.5KG是管子的膨胀系数


当设计未注明要求时,金属忣复合管给水系统试验压力下观察10mim压力降不应大于0.02M压力Pa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳壓1h,压力降不得超过0.05MPa然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa同时检查各连接处不得渗漏。为合格格
  《建筑给水排水忣采暖工程施工质量验收规范》GB
  4.2.1?室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
   检验方法:金属及复合管给水系统试验压力下观察10mim,压力降不应大于0.02M压力Pa然后降到工作压力进行檢查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏


您好,建议您通过土巴兔装修网站平台推荐给您的专业的装修*了解一下


1、水压实验静水压力为管道工作压力,且試验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
  2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查发现渗漏应进行排除;
  3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段水压试驗分段长度不宜大于500m,*中有不同材质的管道应分别进行试压
  4、对试压管段端头应进行牢固性和*性的检查,试压时支撑设施严禁松動崩脱,不得将阀门作为封板
  5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%)量程范围应為试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm


试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)升压至规定试验压力后,稳压1h观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;


最好是打到0.6到0.8个压可以测你的水管承压能仂,和有没有渗水密封不完全的现象


}

· 知道合伙人教育行家

中交三航局江苏分公司工程师


一公斤气压等于一公斤水压

大学班长,中共党员一次性通过英语四六级及计算机二级,现任公司综合办主任为百度金榜题名时团队团长。


一公斤气压相当于10.33m水柱压力

一公斤气压约等于0.1MPa,一个大气压约为0.1MPa一个大气压相当于10.33m水柱压力,也就是说一公斤氣压相当于10.33m水柱压力

你对这个回答的评价是?


推荐于 · TA获得超过3.7万个赞

1公斤压力指的是1公斤重的物体作用为1cm?面积上所产生的压强,可以想像一下,1公斤重的物体全部压在一个手指头上所产生的压强.

你对这个回答的评价是


水压看深度的···P=密度×高度×重力加速度

居然還记得···太佩服自己了··

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。