管道冷热沝管试压测试记录失败的原因分析

在给水管道安装过程中输水管道安装完毕后,按照施工组织设计和施工方案的布署必须对所安装的系統分段或分系统对管道进行压力试验压力试验是一个必不可缺少的重要环节,是对所安装工程性能的一种检验手段是质量控制的一种荇为方法,施工单位都必须视其管径的大小管材的长短,对其进行相应的冷热水管试压测试记录泵水压压力试验以确保管体承受水压嘚强度与严密性。但往往在冷热水管试压测试记录的过程中会碰到冷热水管试压测试记录失败的时候

1、压力从一开始就不上升

在冷热水管试压测试记录泵冷热水管试压测试记录时看到,冷热水管试压测试记录泵压力表从一开始就一直都没有上升过可能是冷热水管试压测試记录泵的问题,所以看冷热水管试压测试记录泵的转向是否相反因为冷热水管试压测试记录泵的转向是影响有无水进入被冷热水管试壓测试记录管道的重要标志之一。当排除冷热水管试压测试记录泵的问题后就应该考虑被冷热水管试压测试记录管道是不是有比冷热水管试压测试记录进水管水量更大的破裂口。  2、压力表的指针到了一定数值就不再上升

当冷热水管试压测试记录泵的扬程与流量不能满足冷热水管试压测试记录管道的试验压力和渗水量时冷热水管试压测试记录泵压力表是不会再上升了。一定要根据试验压力和渗水量的需要来选用相应的冷热水管试压测试记录泵 

3、管内、管壁有空气,压力表指针不定

  第一、管内存有空气在冷热水管试压测试记錄泵冷热水管试压测试记录的压力作用下气体的可压缩性影响了冷热水管试压测试记录结果的稳定性和准确性。当排气阀门设置不当未能将管内的空气“赶出”,加压时指针就会摇晃不定而且升压颇为缓慢。所以要在冷热水管试压测试记录管段中的最高处开设排气口,长管段或地势起伏较大的还要开一个以上的排气口并且要使排出的水流不带水泡、水流连续、速度不变。另外装冷热水管试压测试記录表的支管内存有空气也是影响冷热水管试压测试记录的原因之一。第二、冷热水管试压测试记录泵冷热水管试压测试记录前要对管道浸泡二到三天让管壁及接口材料充分吸水,这样在冷热水管试压测试记录时就可以减少压力表下跌的非正常现象了 

冷热水管试压测試记录泵冷热水管试压测试记录表没有经常在短时间内校正,所以容易发生故障因此,必须定期对冷热水管试压测试记录表进行校验鉯免指针带给我们不必要的误差。  

5、管与管之间接口漏水  

在这个部位漏水无疑是影响冷热水管试压测试记录的结果有的甚至连升压都有问题。究其原因:一是在装管时承插口上的胶圈没有按“顺滑”原则装好,至使有水漏出;二是当钢管接口烧焊时更应注重焊ロ的质量;三是冷热水管试压测试记录管的两头没有做好顶板工作或者拖拉墩没有达到设计标准这些也都足令冷热水管试压测试记录时嘚推力将管件接口分开因而漏水。  

有时为了交通尽量不中断的原因一些过路管填沙或填泥后就立即有车辆经过。因为没有较好地对此处的沙或泥进行分层夯实尤其是管道胸腔部位及接口部位不密实而产生了不均匀的沉降,做成:一、是柔性接口处的转角超过允许的徝从而在接口处产生漏水二、是刚性接口处由于受力过大,超过许可值而开裂致使管道接口漏水。  

首先应该在运输管材时捆绑牢凅而卸下时则应轻吊轻放;其次是要找好的厂家,用好的材料不好的材料容易出现砂眼且易裂。

影响冷热水管试压测试记录泵冷热水管试压测试记录的原因在此是不能够面面俱到的只有在施工的过程中慢慢再实践、再探索,也只有这样冷热水管试压测试记录泵冷热水管试压测试记录的成功率才更会提高