医院化验室简介隔断材料

医院检验科实验室设计探析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
医院检验科实验室设计探析
||暂无简介
北京龙源网通电子商务有限公司|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读,敬请购买
注:购买后,该文档仅支持在线阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢实验室装备行业专业媒体
热门关键字:
你所在的位置:&&详细信息
【实验室设计】医院检验科实验室设计
来源:龙川净化 
  检验科是医院中接收病人血液、体液等样本,进行检验分析,并向临床医师发出检验报告的一个临床诊断科室,一个设计科学合理的实验室,能为检验人员提供一个安全、高效的工作环境。
  平面布局
  1.检验科宜设在门诊楼,自成一区,三甲医院检验科面积宜不少于1200O,二甲医院检验科面积宜不少于800O,如果检验科还承担有较多的科研、教学任务,面积还应适当增加。
  2.检验科平面布局应能清晰的分出清洁区、半污区和污染区,各区域之间应有隔断隔开,清洁区主要由更衣室、办公室等组成,半污染区主要由试剂库、制水间等辅助功能间组成,污染区主要由采血室、检测实验室组成。
  3.检验科应人物流分开,人员和物品应有独立的出入口,特别是污物应有专用出口,且经医院的污梯送至医院集中的医疗废物存放点,不得走医院的客梯。
  4.为保证检测工作的安全,生物安全实验室应符合BSL-2级实验室的要求,在生物安全实验室的出口处应设有非手动洗手装置和紧急洗眼装置,部分高污染风险的工作应在二级生物安全柜内进行。
  (1)HIV初筛实验室:分为清洁区、半污染区、污染区,面积不宜小于45O。
  (2)PCR实验室:分为试剂准备室、样品制备室、扩增分析室,各实验室前要有缓冲间,PCR总面积不宜小于60O。
  (3)微生物实验室:分为准备室、缓冲间和工作区,面积不宜小于35O。
  (4)采血区应单独成一区,采血窗口的长度不宜小于1.2m,宽度45-60cm为宜,采血窗口的数量应参考日平均门诊数量确定,并适当考虑将来发展需要。
  (5)生化区在设计时应重点关注生化机,生化机的更新换代速度很快,在设计前应与设备厂家联系,确定设备的摆放位置、规格、重量、功率、用水量等参数。
  洁净装饰要求
  1.墙板、顶棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起尘、不开裂、光滑防水,常用材料为双面夹心彩钢板,防火等级不低于难燃B1级。
  2.地面材料要求无缝的防滑耐腐蚀地面,常用的装饰材料为PVC或橡胶地面,铺贴的接缝处需用同色焊条焊接并刨平。
  3.实验室对门的要求:应能自动关闭,门上宜设观察窗,要带门锁和闭门器,门头上可加装工作状态指示灯,标明实验室是否有人工作。
  4.实验室对窗的要求:墙体上不宜设可开启的外窗,可设密闭观察窗。
  5.实验室的墙体与墙体交接处,墙体与地面交接处,墙体与顶棚的交接处均应用圆弧处理,彩钢板拼接处均应打密封胶处理,以保证实验室的气密性。
  6.实验室吊顶高度以2.6m高为宜,主实验室吊顶不能开设人孔或设备检修孔。
  7.近几年来洁净实验室装修出现的新材料:
  (1)双层钢化玻璃窗内加可调百叶:双层8mm厚钢化玻璃,内置有可调百叶窗,可增加大厅的采光和视觉效果,内置百叶窗无污染不需要清洗。
  (2)快速拼装金属墙板:主要用作轻质隔墙,两侧为烤漆金属板,内填充为无机镁质,与彩钢板相比具有防火等级高、色彩丰富、墙面质感好等优点。
  (3)抗菌墙板:主要用于内墙面装饰,在石膏板、金属板的表面涂覆高性能氟碳涂料和陶瓷无机涂料,表面致密不起尘,耐擦洗、耐酸碱腐蚀,且有一定的抑菌作用,可用于洁净室墙面装修。
  通风空调工程
  1.净化实验室应避免多个实验室共用一个空调机组的情况,单独的空调机组可有效的避免交叉污染,节约运行成本。
  2.实验室空调设计参数应参照《生物安全实验室建筑技术规范》相关要求,在设计时还应考虑到生物安全柜、离心机、培养箱等设备的热、湿负荷。
  3.空气净化系统应设置粗、中、高三级空气过滤,粗效过滤器应设在新风口处,中效过滤器应在空调机组的正压段,高效过滤器应设系统的送风末端。
  4.新风口距地面高度不低于2.5m,新风口应有防雨及防鼠虫措施,应设有易拆除清洗的过滤网。
  5.实验室的排风机应与送风机连锁,排风机应先于送风机开启,后于送风机关闭,室内排风管道与生物安全柜等设备的排风管道应分开设置。
  6.净化室内送排风应采用上送下排方式。室内送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。
  7.实验室的各区之间应保持不小于5Pa的压差,保证气流是从清洁区流向污染区,应在易于观察的位置设置压差表。
  8.过滤器和空调机组不能使用木制材料,应耐消毒剂腐蚀、不吸水的材料,空调机组的漏风率应小于2%。
  9.舒适性空调主要是采用风机盘管加新风系统,冬夏季使用医院集中的冷热源,如果春秋季节医院没有冷热源,可自备风冷式模块机组提供冷热源。
  电气工程
  检验科实验室宜按一级负荷供电,并应设置不间断电源,保证主要设备不小于30分钟的电力供应。
  1.照明系统
  (1)实验室照度&300lx缓冲间、准备间&200lx办公区照度&200lx采血台台面照度&500lx。
  (2)净化区应采用密闭灯具,普通实验区可根据吊顶材料选用普通灯具。
  (3)实验室应配紫外线灭菌灯,可按10-15O配备一支紫外线灯(30W)。
  (4)疏散指示灯、应急灯、出口指示灯的数量和位置应按消防相关规范设计。
  2.动力配电系统
  (1)在进行电气设计时应设置足够多的插座,并应提前了解实验室主要设备的用电功率,生物安全实验室应设置专用配电箱。
  (2)在设计不间断电源前应与实验室负责人沟通,确定需要不间断电源供电的设备及最短供电时间,不间断电源放置的位置应通风条件良好。
  3.弱电系统
  (1)电话网络终端:在实验室内应设置足够多的电话网络终端,满足实验室信息化管理的要求。
  (2)门禁系统:可限制非授权人员的进入,保证实验室的安全。
  (3)监控系统:可监控实验室人员的出入情况、日常工作情况、视频教学等。
  (4)呼叫系统:实验室内应设置紧急呼叫分机,呼叫主机应设在值班室内。
  给排水及供气工程
  1.给水系统实验室的出口处应设有洗手装置,洗手装置应使用非手动水龙头,生物安全实验室建议配自动手消毒装置,给水材料符合国家相关要求。
  2.排水系统洁净实验室内不应设置地漏,实验室排水应与生活区排水分开,应确保实验室排水进入医院污水处理站。
  3.纯水系统实验室主要用纯水的设备是生化仪,实验室纯水系统在设计前应与实验室负责人沟通纯水的用水点,各水点的用水量。
  实验室配套家具
  1.实验室家具依据其使用的材质可分为全钢家具、钢木家具、全木家具三大类,全钢家具外型美观但价格偏高,钢木家具体格适中,全木家具因其在承重、防水方面的弊端已经很少有人选用,应结合医院的预算费用选用合适的家俱。
  2.实验台面材质主要由实芯理化板、环氧树脂板和千思板,因检验科实验室使用的高温设备不多,推荐使用实芯理化板台面和千思板台面。
  3.实验台在制作前应结合现场实际情况和工作需要来确定长度和款式,过多的家具会占用工作空间,家具数量不足又会影响工作开展。
  实验室建设中应用的新技术
  1.气动管道传输系统是以专用传输管道将医院的各个部门紧密地连接起来,构成一个封闭的管道网络,在中央控制中心的控制和监控下,以空气为动力使装有传输物的传输瓶在任意站点间往返活动,该系统可传送样本、药品和其他轻便物品的自动传送。该系统能提升医院的工作效率,节省了医护人员的工作时间和劳动强度,使医院物流更加有序,同时有效地避免了人员流动及接触所带来的交叉感染,将医院小型物品流从传统的人工传送变成了自动化智能传输。
  2.实验多功能柱是将强电、弱电、气源、水源从吊顶上经多功能柱引至工作面,在多功能柱上设有标准端口,供实验时取用,柱内分隔为多个区,强电、弱电、水、气分别在一个独立的区内,避免互相接触。
  建设方的准备工作
  1.了解实验室现有的检测项目和近3年准备开展的检测项目,了解每天门诊量和医院的床位数,以确定检测实验室的功能间及面积。
  2.把实验室的主要检测设备列个清单出来,清单应包含设备名称、数量、功率、用水量、用气量等信息,并提供给设计师参考。
  3.应给设计师提供一份建筑平面图,并与工程设计人员协商确定检验科人员的出入口,清洁物品入口,污物出口,这些人物流路线不应和整个大楼的人物流路线冲突。
  4.在初步设计方案确定后,应协助设计人员与行业内专家进行一次沟通,以优化设计方案。
信息来源:龙川净化
()()()()()()()()()()常规的医院化验室装修需要注意哪些事项?_医院_土巴兔装修问答
常规的医院化验室装修需要注意哪些事项?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
常规的医院化验室装修需要注意哪些事项?
提问者:邱可儿|
浏览次数:132|
提问时间: 16:28:59
已有3条答案
回答数:45962|被采纳数:9
所有回答:&45962
一、建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。
二、供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
三、通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:
①全室通风:采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。②局部排气罩:一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。
③通风柜:这是实验室设计常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。博思博通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用效果较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高mm,操作口高度800mm,柜长mm。条缝处风速0.3-0.5m/s视窗开启高度为300-500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。
四、供气与供电有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。博思博在室内及走廊上安置应急灯,备夜间突然停电时使用。
五、实验台主要由台面、台下的支架和临时储藏柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为mm,高可为800-850mm。台面常用耐蚀贴面理化板、耐蚀实芯理化板、环氧树脂板或高温陶瓷板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。
回答数:99551|被采纳数:48
所有回答:&99551
<p class="ask_one_p edit_、医院的室内装修其实是很简单的,但是他的要求会比较多,因为医院要考虑到人员动线和员工动线的设计,特殊手术室或者检查室的机电线路
2、关于空调的问题,就是正常的中央空调应该就没问题了,能够达到要求就行,给水的话会比较的多,一个是手术室,一个是公共厕所,还有每一个带有小手术功能的诊断室等等都是需要配上水龙头的。
3、你在设计线路什么的时候这些是可以通过甲方的要求来进行。如果你是做平面方案的话,动线是一个很重要的问题
希望我的回答能帮到您
回答数:10979|被采纳数:0
所有回答:&10979
实验室的装修大体上和普通工装类似,主要在于:水、电、风、材料、工艺、流程等特殊的施工和选择。
水路:实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的施工要考虑的是安全和科学还有适用。走上水时,要根据具体实验来选择材料也就是上水管和接头。还要考虑水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。实验室的下水一般比较麻烦,因为实验室的下水规范要求和实际国情,还有具体的实验室或实验楼环境有很大的出入。实验室的下水大体上可分为:污染水和低污染水,低污染水一般指莫些设备的冷凝循环水和洗涤莫些容器的废水等。污染水的范围很多一般有,腐蚀性的水,如酸、碱腐蚀水,有机物腐蚀水,无机物污染水,还有重金属污染水等。
电路:实验室的用电是一项很重要的问题,弱电、照明电、安全电和实验设备用电。其中实验室仪器设备用电为主要重点,因为实验室的仪器设备特别是一些精密仪器,这些仪器设备的原理大都是洛伦兹力原理的作用和反作用,也就是通过电流的微变化,来控制数据的变化。实验室仪器设备用电,我们所要解决的问题就是,控制和降低电流的变化浮动、减少或稳定谐波的变化数值、减少或降低磁场的干扰等等。如电的问题解决不了,严重的会造成灾难,一般的会造成仪器的损害、实验的数据不准确或不稳定、仪器的使用寿命减低等等。
排送风:实验室的排风主要是解决实验人员的安全和实验室环境的需要。实验室的排送风主要是考虑什么环境需要正压和负压还有恒压。具体的配置要看,实验室的具体性质,来安排正负压的大小。实验室的排送风,不像普通的办公换风。它的风路和引导气体走向有很严格的要求,解决不好就会产生气体回流及气体排不出去,或排风量很大实验室内气味仍然存在,达不到换风的效果。实验室的具体性质不同,所要求的正负压不同,风量和换风次数也不同。实验室的具体性质不同,所要达到的相对换风和绝对换风也是有着很大的差异。
实验室的材料选择也很重要,要根据不同的实验性质,来选择不同的材料去适应实验室特殊的环境。如腐蚀也要看是酸性的,还是碱性,还是有机物的。当然还要考虑到实验室的高温和低温环境。深圳创美实业采用的进口材料-威盛亚板材,这一块非常有保障。有些实验区域可能还会考虑到材料的变形、老化、阻燃、辐射等情况。
已有 4 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
下载土巴兔APP
中国装修网问药厂QC化验室 化学隔断板一般用什么材料?什么规格?药厂QC化验室 化学分析室隔断板一般用什么材料?什么规格?抗生素效价和微生物限度检验室的隔断板用什么材料?什么规格?玻璃隔断用什么玻璃?什么规格?
用夹心彩钢板
为您推荐:
扫描下载二维码2014综合医院建筑设计规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2014综合医院建筑设计规范
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩13页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 医院化验室制度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信