太金变频1p空调,刚开始开机会制冷,高压管有凉的感觉。回气管不怎么凉,
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 gusfmu 于
23:57 编辑
太金变频1p空调,刚开始开机会制冷,高压管有凉的感觉。回气管不怎么凉,插着雪种表,压力慢慢地变大,几分钟后就停机了,在快要停机时,听到压机越来越响声,最后就停机了,电流2.7A 我的铭牌上写着3.8A。 放雪种后,就不会停机,是什么问题。
后来听,主人说当时,安装的时候只抽了一会真空就拨了,然后他发现,那个安装的人又插回去了,&&就是这样的。是不是过滤器堵了
阅读权限35
在线时间 小时
是膨胀阀有问题吗,还是过滤器堵了
阅读权限10
在线时间 小时
冒昧猜一下粗管握扁会这样吗
阅读权限35
在线时间 小时
他这个原来是用着好好的,这昨天才开始这样的,
阅读权限35
在线时间 小时
如果雪种不够会不会这样的, 不过我放了雪种它的压力还是一直在升高的
阅读权限30
在线时间 小时
四通阀串气有可能的哦,你摸下四根管子呗
阅读权限30
在线时间 小时
南方基本上很少风到四通阀
阅读权限35
在线时间 小时
一开始还是可以制冷的,就是10分钟后,压力越来越高,导致压机停机了,外主机板接线端还有220V 过来的。
阅读权限35
在线时间 小时
电子阀5根线,量了它们的阻值,48欧.没坏的,再说一开始可以制冷的,
阅读权限35
在线时间 小时
想想感觉是缺F了,因雪种放一会就.没了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 2062|回复: 7
已修复,为何为F后, 开机高压管就热回气管发冷呢
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 天意 于
20:01 编辑
一台奥柯杩冰箱,不制冷,加600 后,就出现开机高压管就发热,回气管发冷,而工作约15分钟后,电流开始下降,高压不热,回气不冷;是不是冰堵了吗,戓是雪种过多,换了过滤器,从生加雪种抽空也一样;请问需怎样处理这故障,谢谢!本机己修好了,在此谢过各位,原因是堵了,我是这样排除的;焊开过滤器两头,开机冲下高压管,再焊开压缩机回气管,用一根4mm管,一头焊接高压管,一头焊接回气管,开机冲几分钟,使高压气体从毛细管出,再把管道复位装好,过滤器换新,抽空加氟,开机ok,本机在用户家二天了,正常;
阅读权限30
在线时间 小时
路过看看学习了
阅读权限20
在线时间 小时
冰堵我也碰到过,你可以加长抽空时间
阅读权限35
在线时间 小时
压缩机排气怎么样?高吗?
阅读权限45
在线时间 小时
压缩排气可以。
阅读权限55
在线时间 小时
肯定是堵了不是冰堵就是脏堵。
阅读权限35
在线时间 小时
脏堵的可能大
阅读权限35
在线时间 小时
你停机2到3小时后在开机看高压热否,如果又热说明是冰堵,如果还是不热有可能是脏堵或者是R600漏完了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司R600刚开机回气管运行压力是多少?_百度知道
R600刚开机回气管运行压力是多少?
R600刚开机回气管运行压力是多少?
12.05MPa不同的制冷剂压力是不同的、R134a制冷剂低压压力应该是0MPa上下误差为0.04~-0.01MPa R600a制冷剂的正常低压压力为:-0
其他类似问题
为您推荐:
开机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁冰箱高低压已分开,测试低压时,回气管不烧出,冲压往工艺管进,高压管已封死,可以做保压测试吗?_百度知道
冰箱高低压已分开,测试低压时,回气管不烧出,冲压往工艺管进,高压管已封死,可以做保压测试吗?
我有更好的答案
你是说的把冷凝器(散热器)堵死,然后用冰箱自身压缩机加压吗?
不是,就是和正常一样测高低压,我只是没烧出回气口加气,而是从工艺管加气,这样可以吗
冲淡气,工艺管的气能从回气管出到低压这边吗
哦(⊙o⊙)哦。正常就是从工艺管焊接压力表。加压的(另一个压缩机)
现在用淡气吗?
我做维修的时候直接打空气。看压力表。
对。是可以测试到冰箱所有管路的
联系你把过滤器给换掉。然后把高压管用小火加热(不要烧坏了)
保证管路的通畅。
那要看这个冰箱的管路是铁管还是铜管了。铁管就放弃治疗。铜管可以修。