高压不高低压成套设备高

????45??,,????,?120,?97,???,??????,????
飺?????ε?????????
???棬????????????[转载]高低压配电知识问答
随着工业发展、商业的繁荣以及智能化生活的普及,电成为了这些产业中不可缺少的重要部分,在发电容量的不断增长状况下,输配电也量也在不断的增长。而配电产品如高低压配电柜也随着市场同步在上升,在做好配电柜销售的前提我们应该首先学习了解一下高低压配电知识的内容:
1.何谓电气安全?它包括那些方面?
答:电气安全是指电气产品质量,以及安装、使用、维修过程中不发生任何事故,如人身触电死亡、设备损坏、电气火灾、电气爆炸事故等。电气安全包括人身安全与设备安全两方面。人身安全是指电工及其他参加工作人员的人身安全;设备安全是指电气设备及其附属设备、设施的安全。
2.常用的灭弧法有哪些?
答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
3.何谓电力系统?
答:由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统。由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。也可描述为电力系统是由电源、电力网以及用户组成的整体。
4.低压成套开关设备和控制设备(简称成套设备)的含义是什么?
答:有一个或多个低压开关设备和与之相关的控制,测量,信号,保护,调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
5. 在成套设备中,主电路和辅助电路的含义是什么?
答:主电路是传送电能的所有导电回路; 辅助电路主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路内的导电回路
6. 目前市场流行哪几种高压成套开关设备和控制设备?
答:GG—1A、JYN系列、KYN系列、GBC系列等
7.目前市场上流行的低压配电柜有哪几种型号?
答:GCS、GGD、GCK、MNS、等低压配电柜。
8. 我公司目前生产的低压配电柜的型号,型号意义?
答:为GCS。
主要用于交流380V、220V、频率50HZ的电路中,作为进线母联和馈电等场合使用。
9. GCS低压抽出式开关柜的结构特点?
答:框架采用8FM型钢,装置各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。电缆室上下均有出线通道。
功能单元分二分之一单元,一单元、二单元、三单元四种尺寸系列。一单元尺寸为160mm(高)&560(宽)&407(深)、二分之一单元抽屉的宽为280mm、二单元、三单元以高度做二倍、三倍的变化、其余尺寸均同一单元。
母线夹和绝缘支件,采用高强度、阻燃型的合成材料成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,可适用不同规格的母线。
通用化,标准化程度高,装配方便,具有可靠的质量保证。
10.低压抽出式开关柜的基本参数有哪些?
答:额定绝缘电压&&&&&&&&&&&&&&
交流660(1000)&& V
额定工作电压&&&&
主回路线&&交流660(1000&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
辅助电路&&交流380,220,24V
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
直流110,220 V
额定频率&&&&&&&&&&&&&&&&&&
50&&(60)&&HZ
水平母线额定电流&&&&&&&&&&
小于或等于4000A
垂直母线额定电流&&&&&&&&&&
额定峰值耐受电流&&&&&&&&&&
105&&(176)KA
额定短时耐受电流&&&&&&&&&&
50&& (80)KA
11. 低压抽出式开关柜的柜体尺寸为多少?
12. 低压配电柜设计应符合哪些标准?
IEC439—1(低压成套开关设备和控制设备)、GB7251(低压成套开关设备)、ZBK36001(低压抽出式成套开关设备)
13.&&什么是主电路?
答: 成套设备中一条用来传输电能的电路上所有的导电部件.。
14. 什么是辅助电路?
答:成套设备中(除主电路以外)用于控制、测量、信号和调节,数据处理等电路上所有的导电部件。
15.&&什么是防护等级?
答:防止人体接近带电部分或触及运动部分的外壳、隔板以及防止固体物体侵入设备应具备的保护程度。
16.&&工作接地的含义?
答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地
17.&& 保护接地含义?
答:保护接地是将电气设备的金属外壳与接地体连接
18.&& 什么是额定绝缘电压?
答: 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。
19.&& 配电柜的安全性有哪些?
答:电压合格率,供电可靠率。
20.&& 手车式装置”五防”是什么?
答:1.防止带负荷分合隔离天并;2.防止误入带电间隔;3.防止误分、合主开关;4.防止带电挂接地线;5.防止带地线合隔离开关。
21.&& 手车部件有哪几种工作状态?
答: 1、定位状态 2、移动状态 3、工作位置 4、实验位置 5、储存位置。
22.&& 断路器主要功能是什么?
答:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路下接通、承载一定时间和分断电流。
23.&&什么是电流互感器?
答:是一种电流变换装置。
24.&&电流互感器的作用是什么?
答:它将高压大电流或低压大电流变换成低压小电流,供测量仪表和继电器使用。
25.&& 什么是电压互感器?
答:是一种电压变换装置。
26.&&配电柜的PC指的是什么?
答:动力配电中心。
27.&&什么是谐波?
答:当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流。
28.&& 谐波如何治理?
答:谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收或抑制谐波源产生的谐波电流。
配电电网的智能化的发展势头迅猛,主要表现为哪两点?
答:第一是电器元件的智能化;第二是电网控制技术智能化。
30.&& 什么叫现场总线?
答:安装在制造和过程区域的现场装置与控制室内的自动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。
31.&& 母线的相序排列是怎样规定的?
答:从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。
&&&&从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。
从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相
32.&&母线的相序颜色涂色是怎样规定的?
答:A相黄色,B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色,正极-褚色,负极-兰色。
答:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压。
33.&&什么是过电流保护?
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
34.&& 什么是安全距离?
答: 为防止触电和短路事故而规定的人与带电体之间、带电体与地面及其它物体之间所必须保持的最小距离。
35.&&什么是安全电压?
答: 人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列。
36.&& 安全电压一般是多少?
答: 36V, 潮湿环境12V。
37.&& 什么是安全电流?
答: 流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流。
38.&& 安全电流一般是多少?
答: 工频应为30mA及以下,在有高度危险的场所为10mA,在空中或水面作业时则为5mA。
39.&& 什么是保护接零?
答: 电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护。
40. 什么叫做反馈?
答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参与控制输出,这种作用称为反馈。
41.反馈作用如何分类?
答:负反馈和正反馈。
42.变压器并联运行有哪些优点?
答:(1)提高供电的可靠性;(2)提高运行效率;(3)减少储备容量。
43.我公司采用数字式仪表有什么特点?
答:(1)准确度和灵敏度高,测量速度快;(2)仪表的量程和被测量的极性自动转换;(3)与计算机联网;(4)消除了视差影响。
44.试述工厂进行电力设计的基本方法?
答:将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷——计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。
45. 什么是智能家居?
答:智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
46.. 节约用电的主要途径是什么?
答:改造或更新用电设备,推广节能新产品,提高设备运行效率。
47. 节约用电的意义是什么?
答:A.节约发电所需的一次能源; B节省国家对发供用电设备需要投入的基建投资;
C要靠加强用电的科学管理;D减少电能损失减少电费支出,降低成本,提高经济效益。
48.节约用电的方式有哪些?
答:管理节电、结构节电和技术节电三种方式。
49. 我国的节能总方针是什么?
答:开发与节约并重,把节约放在优先地位。
50. 电力系统为什么要采用高压甚至超高压送电?
答:由于高电压等级线路传输电能较低电压等级线路损耗小、传输距离长,必须采用高压甚至超高压线路送电。
51.什么是 TT 、 IN 、 IT 系统?&&
答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。TN
方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。IT
方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。
52. 我国电网的标准频率是多少?
答:为50Hz,又叫工频。
53. 电力负荷的分级 ?
答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
54. 什么是电弧?
答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。
55. 什么是变电所?
答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。
56. 目前高、低压电器国际、国内有哪些知名品牌?
答:国际上有:ABB公司(瑞典瑞士)、施耐德公司(法国)、ORMNO公司(日本)、西门子SIEMENS公司(德国)、通用GE电气(美国)等。
国内有:正泰公司、德力西公司、上海人民华通集团、TCL工业电气、CNC长城电器等。
57. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?
答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
58. 变压器在电力系统中主要作用是什么?
答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率,
电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
59. 变压器各主要参数是什么?
答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7
)阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。
60. 什么叫短路电流的热效应?
答: 在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。
61. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?
答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
62. 二次回路的定义和分类是什么?
答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:( 1
)电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。
63. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?
答: ( 1 )三相电阻减压起动。
   ( 2 )电抗器减压起动。
   ( 3 )自耦变压器减压起动。
   ( 4 )星三角减压起动。
( 5 )延边三角形减压起动。
64.&&变压器并列运行应满足什么条件?
答:变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。
165.测量高压电压和大电流为什么使用互感器?
答: ( 1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是 100V 的电压表和满度电流为 5A
的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。
  ( 2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
  ( 3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
66. 什么是开关设备?
答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.
67. 什么是控制设备?
答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。
168. 什么是过电流?
答:超过额定电流的任何电。
69. 电流是如何形成的?
答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。
70. 电能质量的指标有哪几项?
答:电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。
71. 高压电器必须满足条件是?
答:A.绝缘安全可靠;B.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;C.能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;D.开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;E.户外的应承受一定的自然灾害。
72. 高压电器必须满足工作场所是?
答:A.额定电压;B.最高工作电压;C.额定电流;D.额定短路开断电流;E短时耐受电流及峰值耐受电流。
73. 高压断路器的基本要求?
答:A工作可靠;;B.具有足够的断路能力C.具有尽可能短的切断时间;D.结构简单、价格低廉。
74. 隔离开关的用途?
答:A.将电气设备与带电的电网隔离;B.改变运行方式;C.接同和断开小电流电路。
75. 什么是母线?
答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。
76. 母线的分类?
答:软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。
77. 母线的材质?
答:铜母线、铝母线和钢母线。
78. 母线着色的意义?
答:可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。
79.熔断器的主要技术参数?
答:A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融化特性;E.过电压。
80.低压配电设备主要产品有哪些?
答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。
81. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?
答:高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。
82. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
答: 一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;三、中性点直接接地的三相系统。
83. 使用电流互感器注意事项?
答:1.工作时其二次侧不得开路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。
84. 使用电压互感器注意事项?
答:1. 工作时其二次侧不得短路;2.其二次侧有一端必须接地;3.连接时要注意其端子的极性。
85. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
答:A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
E.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
186. 什么是电流保护,动作原理如何?
答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
87&&电控设备和配电设备产品的主要区别?
答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。
88&&&&国产电控设备产品的外部设计多采用?
答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。
89&&国产配电设备产品的外部设计多采用?
答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。
90&&送电电路?
答: 架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路。
91&&配电电路?
答: 从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。
92. 电力线路按架设方式可分为?
答: 架空电力线路和电缆线路。
93 什么是继电保护装置?
答: 能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
94 常用的继电器有哪几种?
答: 电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。
95&&变压器的保护装置有几种?
答: 过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。
96. 对继电保护的要求是什么?
答: 为了能正确无误又迅速切除故障 ,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
97&&中小型变配电所的继电保护有哪些?
答: A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护; D低电压保护。
98&&变配电所监控系统分类?
答: 人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。
99. 微型机自动监控的优点?
答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。
100&&何谓过电压?
答: 把对绝缘有危险的电压统称为过电压。
101&&根据作用和要求不同电气实验的分类?
答: 可分为绝缘实验和特性实验。
102&&影响触电对人体危害程度的因素有哪些?
答: 电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。
103&&触电的类型?
答: 直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。
104. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:工作票制度 、 操作票制度 、 清查现场和全面交底制度 、 工作许可制度 、 工作监护制 、 工作间断和工作转移制度
和工作终结和送电制度 。
105. 直流系统在变电所中起作什么作用?
答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
106. 变电站(所)常用直流电源有哪些?
答: 蓄电池、硅流和电容储能。
107. 什么是相序?
答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
108. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?
答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。
109. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
110 异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义?
答:&&交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:
  (1)额定功率( P ):是电动机轴上的输出功率。
  (2)额定电压:指绕组上所加线电压。
  (3)额定电流:定子绕组线电流。
  (4)额定转数( r/min ):额定负载下的转数。
  (5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度 。
(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。
  (7)绕组的接法:Δ或 Y 联结,与额定电压相对应。
111 发现有人触电时怎么办?
答:首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。
  触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。高低压为什么不能共地的一个解释 - 新手园地 - 电子工程网
当前位置: &
> 高低压为什么不能共地的一个解释
查看: 2232|回复: 11
积分172479帖子
作者:凤舞天
很多人都知道,当有高低的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的既是降压,也起隔离作用。
一般的讲,电压越高,隔离的距离越远,有些因为体积版面考虑,不能做远的,采用割空方式,加大间距,这个的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介电常数在4.2附近,也就是说,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明显。
高低压一般为什么不能共地,若共地会如何,我们接下来建立一个模型来分析:
11:31:31 上传
上图是不共地情况下,左边高压的正负端对低压的正负两端的作用,可以看出,当两者距离越远,可以基本上认为高压的正负端作用抵消了,只产生共模的微弱干扰,而这个干扰,是共模的,越远,越少,所以可以基本上认为没有影响。
11:31:31 上传
上图为共地,当高低压共地之后,地端为零电位,对低压的正端没有影响了。只有高压的正端的单模影响,这个影响是明显的。
从上两图的电荷作用角度来看,共不共地,差别非常大。
共地,本质上就是把原来的共模干扰,变成了差模干扰,所以干扰放大了很多。
有网友提到家用电网有火线问题,因为安全性,需要隔离,本文没有讨论安全性问题,只是把这个高低压共地干扰问题分析透,主要用于PCB布线等,提高抗干扰能力。
相关资料下载
相关设计应用
贫农, 积分 174, 距离下一级还需 26 积分
积分174帖子
学习了,认真学习
佃户, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
积分64帖子
佃户, 积分 44, 距离下一级还需 56 积分
积分44帖子
我觉得有些牵强
富农, 积分 991, 距离下一级还需 9 积分
积分991帖子
贫农, 积分 121, 距离下一级还需 79 积分
积分121帖子
那为什么热地设计的PCB也能正常工作呢??
佃户, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
积分56帖子
不隔离开,不怕被电
积分3688帖子
O(∩_∩)O谢谢
积分3970帖子
xlch 发表于
那为什么热地设计的PCB也能正常工作呢??
开关电源的热地和冷地也是隔离的,热地是和市电的地连着的,冷地才是输出的地,热地冷地之间通过光电器件隔离~~
地主, 积分 1517, 距离下一级还需 1483 积分
积分1517帖子
学习了,高低压共地会产生很多负面影响,对很多电子仪器仪表危害较大,电源干扰可能源于用户的电力系统,一个电力扰动或事件可能涉及到电压,电流或频率,可以进行预防性维护、长期记录和分析,以节省成本、提高效率。
地主, 积分 1051, 距离下一级还需 1949 积分
积分1051帖子
O(∩_∩)O谢谢
积分3955帖子
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
(8.65 KB, 下载次数: 6)
08:40:05 上传
下载次数: 6高压不高低压高怎么办
时间: 18:14:31
健康咨询描述:
我的爷爷现在属于高龄,得了冠心病心脑血管疾病心率快住院,在医院同时还检查出血压动脉硬化,量血压高压倒不高,低压却高,这种情况平时不知道要怎么给他做饮食,也不知道要注意些什么。
想得到怎样的帮助:请问高压不高,低压高怎么办?(感谢医生为我——该。)
十大相似问答推荐
医生答案显示区
你好!这种情况医生会根据你爷爷的实际情况对症下药,不要担心。另外饮食注意低盐饮食,低脂肪饮食.一定要禁烟,酒,避免情绪激动.如果有高血脂必须同时治疗啊.否则降压效果不好.吃的药一定要在医生指导下选择降压药,吃药一定要按时吃。
百度智能推荐
冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病,常常被称为“冠心病”。但是冠心病的范围可能更广泛,还包括炎症、栓塞等导致管腔狭...
挂号科室心血管内科
常见症状、劳累或精神时出现胸骨后或心前区闷痛、体力活动时出现
检查项目、超声心动图
并发疾病、、、病、
常用药物、、、、、、、、、
参考价格:20.5
参考价格:11
参考价格:5
网友最关注
治病成功案例/我的经验分享
用药指导/吃什么药好
益气养阴,活血通络,清心安神。本品用于治疗气阴两...
参考价格:¥20.5
本品用于活血化瘀,清心除烦。用于冠心病引起的心绞...
参考价格:¥11
如何收藏问题?
方法一:同时按住Ctrl键和D键收藏问题。
方法二:点击浏览器上的收藏按钮收藏问题。声明:文章内容仅供参考,具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与日照新闻网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
鲁新备字[2010]8号 鲁ICP备号 日公网安备:01 法律顾问: 
地址:日照市北京路196号 邮编:288;邮箱:
业务合作热线: QQ
Tel: | QQ: TEL:
  }

我要回帖

更多关于 高低压成套设备 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信