钢结构厂房不需要做防雷?这样的说法妥吗?
是不做呢&&还是利用本身的结构来做呢?
接地怎么做呢 ?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分781帖子
二星工程师, 积分 781, 距离下一级还需 19 积分
钢结构厂房要做防雷.用扁铁做接地网
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
钢结构厂房也是需要做防雷设施的,只是在可以利用厂房的钢结构而已,在房顶的金属应与立柱的钢结构(作电气)可靠连接,立柱钢结构与基础钢筋有可靠连接,基础钢筋的接地电阻符合防雷接地的要求。当基础钢筋接地电阻不能符合要求时,需要做人工接地装置,人工接地装置用扁钢与立柱作可靠(规范地)连接。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分619帖子
一星工程师, 积分 619, 距离下一级还需 31 积分
还是要做的,只是可利用钢结构,如接地电阻达不到设计要求,还需要增设人工接地装置。并要有明显的防雷接地测试点的。
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3804帖子
1、这种说法不妥,钢结构需要做避雷。
2、利用其本身钢结构框架
3、接地要求同其他建筑物,主要看土建基础的做法,接地电阻根据系统型式要求(不满足则增加人工接地极)。
& &(一般的钢结构厂房工字钢都是独立基础,可以利用合适的扁铁做做环型接地网)。
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
钢结构厂房要做防雷,看现行防雷设计规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
另外,屋面金属板符合现行防雷设计规范时,可利用屋面金属板做接闪器,可不另敷避雷带
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
也得做防雷,要不也会被劈呀,哈哈
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
当然要做防雷
规范中没说哪个建筑可以不做防雷。室外很小一个建筑都做防雷了
彩钢板屋面自身做避雷带,层厚满足规范要求即可;----见国标图集
钢柱做引下线;----见国标图集
基础钢筋做接地体。----见国标图集
三者可靠焊接
听众数收听数自我介绍搞电气仪表设计的 ....
公司从事城镇燃气工程(包括加油加气(CNG)站、液化气站、LNG厂(站))设计,从事石油化工、医药化工等工程设计。
最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
彩钢板屋面自身做避雷带,层厚满足规范要求即可;----见国标图集
钢柱做引下线;----见国标图集
基础钢筋做接地体。----见国标图集
三者可靠焊接
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级技术员
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
钢结构厂房防雷接地设计
阐述了钢结构厂房防雷接地设计的实际应用,从中取得一些经验,在满足规范的前提下,利用柱内钢筋作防雷接地引下线,在车间内做等电位接地,效果很好,可供推广应用这方面的技术.
Zhang Jing
作者单位:
山东中材工程有限公司,淄博,255031
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社电气工程分区
查看: 857|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分470帖子
五星助理工程师, 积分 470, 距离下一级还需 30 积分
钢结构的厂房怎么做防雷?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
顶上装避雷针,利用钢结构来做引下线,利用厂房本身的基础接地。。。
详细的要看你具体的资料。
听众数收听数自我介绍東海龍王李興龍最后登录注册时间主题精华13积分2845帖子
一星高级工程师, 积分 2845, 距离下一级还需 155 积分
老话题,在本版块搜索一下。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
中部等电位环,顶部避雷带,下部接地网
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分654帖子
二星工程师, 积分 654, 距离下一级还需 146 积分
用钢结构屋面(不小于0.5mm厚)做接闪器,用钢结构柱做防 雷引下线,基础可以利用自然接地,如果达不到接地电阻的要求的话,就加接地极
其实钢构工程本身是金属体包成的,做不做防雷我认为只要不考虑击穿危险均没事.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)钢结构厂房的防雷设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
钢结构厂房的防雷设计
||暂无简介
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢查看: 2180|回复: 7
请教各位!钢构厂房是否需要做防雷设施?
在线时间 小时
如题:钢构厂房是否需要做防雷设施?请教各位!
在线时间 小时
需要,明确告诉你
在线时间 小时
在线时间 小时
在线时间 小时
只要防雷检测合格就行了
在线时间 小时
当然需要的
在线时间 小时
看你的建筑防雷设计是怎么做的,一般设计单位都是以钢结构屋面为网,柱为引下线。不需要再做防雷,但钢结构厂房必须防雷检测合格。需要注意的是厂房内的配电箱必须安装SPD,否则为不合格。这个以前是不检测的。
在线时间 小时
可以不做,屋面做接闪器,与钢柱连接,钢柱与地脚螺栓连接,地脚螺栓连接在厂房混凝土网内,必须避雷检测合格