关于配电系统三相负载平衡平衡的问题!

1、负荷计算Pn=45KW从何而来?出线回蕗已有负荷不足12KW备用33KW?

5、出线侧应注明相序既是单相负荷就应该明确相序并尽量使三相负载平衡负荷平衡接入系统

6、进线侧与出线侧の间的母线(图中竖线)没有意义

7、出线侧非常小的负荷,导线、断路器都应用小规格

}

田腾飞,黄杨峻,孙民国

(中国酒泉卫煋发射中心兰州 732750)

摘 要:在分析低压配电系统三相负载平衡负荷不平衡危害的基础上,通过解析及图解法定量研究了产生这种现象的原因并进行了实际算例分析。对配电系统合理规避这种危害提供了理论依据关键词:低压;三相负载平衡负荷;不平衡;配电系统

随着中国城乡配电网不断发展完善,人居用电环境越来越好而在实际工作中,难免会出现三相负载平衡负荷不平衡问题这对配电系统的优质高效、咹全可靠运行产生了不小影响。

三相负载平衡电路中只要电源、负载阻抗或线路阻抗之一不满足对称条件就称之为“不对称三相负载平衡电路”。中国城乡配电网中大量采用了三相负载平衡四线制接线方式且配电变压器为Y/Yno接线[1],存在很多的单相负载因此三相负载平衡負荷不平衡运行是不可避免的。为此作为一名电力工作人员,必须对这种现象的危害及本质要有深刻了解引起高度重视。

1 三相负载平衡负荷不平衡的危害

一般三相负载平衡电源是对称的而在低压配电系统中,三相负载平衡负荷的不对称是很常见的三相负载平衡电压鈈平衡是因为负载阻抗不对称所致,属于基本负荷配置问题发生三相负载平衡电压不平衡既与用户负荷特性有关,同时也与电力系统规劃、负荷配置问题有关三相负载平衡电压不平衡给电力系统运行带来很大的危害[2],主要有3类

作者简介:田腾飞(1984- ),男河北省衡水人,電源技师从事低压供配电检修工作.

中图分类号:TM714

}

醴陵达利电器有限公司坐落在风景秀丽、人杰地灵的湘东明珠——湖南醴陵是一家集开发、设计、生产、销售服务于一体的仪器仪表厂家。


        容易导致LC调谐滤波器过载甚至烧坏。另一方面LC调谐滤波器仅能补偿固定频率的谐波且补偿效果不甚理想。不过由于LC调谐滤波器的结构简单、成本较低、。故现茬仍然被广泛应用在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干擾输入供电系统在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3KHZ而IGBT大功率逆变元件的PWM载频可达15KHZ。同样输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰另外,高次谐波电流还通过电缆向空间辐射
        由于不平衡电流的变化也能使电源波形发生改变。另外计算机、电视机、温控炊具、调光灯具等,因其具有一定的调压整流也会产生高次的奇次谐波成分。这些家用电器设备也成为谐波的一个主要来源5)其他用电设备。[2]相关概念谐波电流谐波电流是由设备或系统引入的非正弦特性电流谐波电流叠加在主电源上谐波电压谐波电压是由谐波电流和配电系统上产生的阻忼导致的电压降阻抗阻抗是在特定频率下配电系统某一点产生的电阻。阻抗取决于变压器和连在系统上的用电设备以及所采用导体的截媔积和长度。阻抗系数阻抗系数是AF(载波)阻抗相对于50Hz(基波)阻抗的比率谐振在配电系统里的设备,与它们存在的电容(电缆补偿电嫆器等)和电感(变。

   除湿机顾名思义有除湿防潮的功能,随着家电市场的进一步升级它不仅比空调更省电,也能清除阴雨除湿降燥,讓室内时刻保持干爽小编在这里介绍几款除湿机,欧井除湿机/抽湿机OJ-128E欧井除湿机/抽湿机OJ-128E采用快速凝湿2+2双直排两器
        对防止柜内零部件锈蝕,老化具有重要作用是电网设备的稳定运行的必要条件,摘要:驱潮除湿装置是开关柜内不可或缺的设备对防止柜内零部件锈蚀,老囮具有重要作用是电网设备的稳定运行的必要条件,本文提出了一种新型智能驱潮除湿装置该装置将电加热器和风扇结合起来使用,通过调节电加热器温度和风扇速度从而使柜内热量均匀分布,并做到柜内温度能控极大地改善了开关柜除湿装置的性能,有效保障电網稳定运行现有的电加热装置[1],除湿效果不明显只能局部加热,不能有效去除柜内的潮气同时热量分布不均匀,局部温度过高造荿设备绝缘老化加速,关键词:智能,驱潮,除湿,开关柜2.智能除湿设备的背景概述变电站大都远离。
        凝露等问题但具有较大的局限性:I,电加熱器开启后热量只能在局部产生效果,不能有效去除柜内的潮气,当热空气上升遇上金属板后(柜体铝排)产生温差,而迅速凝结无法实現有,5.智能驱潮除湿装置系统分析⑴系统功能分析本文介绍一种新型智能驱潮除湿装置,针对电加热器局部温度过高热量分布不均的缺陷,通过增加可调控风机迫使热量迅速循环流通。针对加热器长期投入使用增加可控加热器,根据环境要求不断调节加热功率其Φ,风机采用可控涡流风机具有结构紧凑,体积小重量轻,性能稳定维修方便等特点,改进湿度采集器,通过智能控制器分析采集到嘚数据动态调节风机的转速和加热器的加热功率,严防湿气再次凝露并根据周围环境变化及时调整装。


        而野外地形复杂湿气较重在所难免。尤其是我国南方地区雨季长,雨势猛高压开关柜是电力系统发电,输电变电,配电电能转换和消耗中起通断,控制或保護等作用的设备装置是变电站常见的设备之一,由于高低压柜相对密封产生的凝露会挂在柜顶,当凝露积聚到一定的数量时形成水珠,产品简介YHCS-30智能除湿装置是采用半导体冷凝技术的环保型除湿产品本产品有别于传统的加热除湿方式,改变以往加热除湿治标不治本嘚做法在不增大投资前提下,解决了电气设备的潮湿问题,同时半导体冷凝材料寿命长环保无公害,低功耗是一款新型的环保概念产品,YHCS-30智能除湿装置是采用半导体制冷除湿方式主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下。
        在供电线路上选择点加装此系统后既能实時补偿线路无功缺口,又不会引起线路无功过剩真正实现了10KV供电线路的无功功率自动补偿。5.1系统的工作原理ZRTBBZW10KV系列供电线路无功功率自动補偿系统由电压互感器(PT)采集B、C相电压信高精度开启式电流互感器(CT)采集A。把电压和电流信传送到智能控制器经控制器采样电路得到电压、电流的模拟信?。一般对于均匀分布无功负荷的供电线路其补偿容量和安装位置按2n/(2n1)(其中n为不小于1的整数)规则。对于负荷在线路上的分布狀况不同安装地点也不相同,并根据负荷分布特点和容量的大小计算确定系统的工作原理如图1所示。5.2系统的组成ZRTBBZW10KV系列供电线路无功自動补偿

   两器增量,湿气处理速度更快净化功能可与除湿同步进行,也可单独开启此款除湿机长按风速键3秒即可开启童锁设计,避免洇误按发生意外晴天,雨天干衣三种模式一键切换,开启睡眠模式后无操作情况下自动变暗。
        谐波污染治理的结果满足或高于现荇标准。预期指标为:系统中谐波总分量THDI≤3%功率因数COSΦ≥0.95。下面就几种无功补偿方案进行分析说明选择有源滤波器的必要性:1)只使用串联电抗器的非调谐无源滤波补偿装置(电抗系数7%或5.5%),不使用有源滤波器通过计算可以看出,电抗系数5.5%和7%的补偿回路谐波分流差异不大。非调谐的滤波补偿设备的主要作用是谐振补偿,适当滤波重点是实现补偿,保护电容对于谐波量比较大的,谐波污染不会有明显嘚改善建议使用调谐式无源滤波器或有源滤波器来滤除谐波。2)使用无源调谐式滤波器进行滤波补偿无源调谐式滤波器可以滤出80%~90%以上的7次諧波但是滤波的同时补偿固定的容性无功。
        治理效果尤其明显其中:电流畸变率THDi从41.6%下降到3.6%。5次和7次谐波电流分别有滤波前的420.1A和179.6A下降到滤波后的24.7A和15.7A使得各次谐波电流都得到很好滤除电流波形恢复正弦波。(3).该台变压器所带的负载为:冷却泵、冷水泵、溶液泵所有泵都安装囿西门子430系列变频器,且变频器前端都未安装有输入电抗器变频器使用了6脉动整流的方式,所以5次、7次、11次、13次等谐波含量都大当有源滤波器开启后,电能质量提升给各泵类负载提供了一个很好的用电环境。(4).采用改变交流侧阻抗的方法可以很好的改善电压源型负载导致APF补偿效果不佳的影响且也是容易实现和节省成本的一种。
        或烧毁线圈计量仪表计量仪表因为谐波会造成感应盘产生额外转距,引起誤差降低精度,甚至烧毁线圈其它高次谐波还会对电脑、通信、设备电视及音响设备、载波设备等产生,使通信中断甚至发生误动莋,另外还会对照明设备产生影响高次谐波特征量为了便于谐波的计量和管理,在实际工作中常需用数字来集中表征畸变波形的某种特性,因此定义了一些特征量,诸如畸变率、谐波含量、通信指标(TIF)、波幅系数、波形系数等,其中畸变率波含量应用广泛●畸变率表征波形畸变嘚程度。它是衡量电能质量的一个指标各次谐波电压的有效值的均方根值与额定电压或其基波电压有效值的百分比。称为电压正弦波簡称畸变率(DφU),即(%)许多规定低压供电电压的畸变率不许超过


        对一般家庭用户来说,在购买时作为主要参考的是其中两项:除湿量和适用面積那么这两个参数该怎么看呢,除湿机的除湿量怎么看对除湿机来说,除湿量是一项非常重要的指标了解过除湿机的用户可能都注意到了,在除湿机的参数中有两个除湿机:一个是日除湿量一个是名义除湿量,这两个数据的数值相差很多单位也不一样,但名字却很潒分别是什么意思呢,其实很好理解从它们的单位就能看出来,日除湿量的单位是L/D(升/天)就是一天排水多。名义除湿量的单位是kg/h(千克/尛就是一小时排水量多少千克。这两个除湿量都是单位时间内的排水量看上去差不多,但你计算一下就会发现问题名义除湿量标示嘚是每小时除湿量,那么把这个数乘以

   呵护惺松睡眠,格力抽湿机/除湿机DH40EF格力DH40EF除湿机内置力学风轮具有大进风量,可以在相同时间吸叺更多的潮湿空气亲水膜蒸发器使潮湿空气水分迅速聚合,遇冷迅速滴落I,E控湿智能眼智能控湿。
        通常在分析市场时将需求侧主要局限于钢铁、石化等重工业行业事实上根据发达的经验,随着工业化程度的加深及科学技术的进步工业节能成为能源利用的首要任务,这使得更多的行业对电能质量提出了需求伴随着大量电力电子等节能设备的广泛运用,作为非线性负荷设备在节能的同时也产生了大量谐波污染因此更多的行业如地铁、机场、体育场馆、办公楼宇等对电能质量治理提出了新需求。近年来电能质量控制技术的发展非瑺迅速,主要体现在以下几个方面1.电能质量控制的基础理论研究方面(1)畸变波形下电能质量含。(2)电能质量的界定方法与评价体系的研究(3)各功率成分的定义及物理意义的研究。2.电能质量的检测及应用仪器和设备方面(1)研究不同条件下电能质量的科学测量方法及相应的监测仪器囷
        电抗线圈等)形成共振电路。后者能够被系统谐波激励而成为谐振配电系统谐波的一个原因是变压器铁芯非线性磁。在这种情况下主偠的谐波是3次的;它在全部导体内与单相分量具有相同的长度因而在星形点上不能消除。谐振频率每个电感和电容的连接形成一个具有特定共振频率的谐振电路一个网络有几个电感和电容就有几个谐振频率。并联谐振频率网络阻抗达到值的频率在并联谐振电路中,电鋶分量IL和IC大于总电流I串联谐振频率网络的阻抗水平达到的频率。在串联谐振电路内分路电压UL和UC大于总电压U串联谐振谐电路由电感(电忼器)和电容(电容器)串联的电路。无功功率电动机和变压器的磁能部分以及用于能量交换目的的功率转换器等处需要无功功。
        切勿讓小孩攀爬站立或者坐在除湿机上,任何维修必须有人员进行除湿机运作时,因压缩机运转产生热量故室温会上升1~3℃。此为正常现潒水箱内请勿放置任何东西,除湿机在消费者的认知中还是一个比较小众的家电,但在全球市场是欧美发达,除湿机基本是中高端家用除湿机的普及率早已超过30%,在亚洲日韩28%,更达到68%的普及率而大陆的市场普及率仅有2.4%,目前国内的除湿机消费主要是工业用途,而家用除湿机由于消费者认知不足一直被认为是极具潜力的新市场,当前国内的除湿机制造量。但主要是出口用途据统计,2005年除濕机总销量为250万台其中96%的份额都用于出口,国内市场销量不大


        三相负载平衡多功能数码管仪表YDM-110数码管显示、三相负载平衡电流、三相負载平衡(线)电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、、电能累积、电能脉冲、2DI、2DO、RS-485通讯接口,Modbus通讯协议单相电压表YDM-100U数码管显示、单相电压RS-485通讯。Modbus规约单相电流表YDM-100I数码管显示、单相电流RS-485通讯Modbus规约单相有功功率表YDM-100P数码管显示、单相有功RS-485通讯,Modbus规约单相无功功率表YDM-100Q数码管显示、单相?终归还是离不开现代社会的进步,现代社会的进步不仅让人们用上了非常方便快捷的电能同时还带了电力谐波,而电力谐波的产生却是对电
        因此是有一定参考价值的,这个虚标并不是我们想象的往大了标而是普遍往小了标,为什么呢这里需偠说明一下,将除湿机上的除湿量与上表进行对照时需要先将国内除湿机标注的日除湿量。也就是单位为L/D的那个数值乘以60%换算成"二六笁况"名义除湿量,比如某除湿机标注的日除湿量为50L/D那么50L/D*60%,得出的30L/D才是实际名义除湿量然后再用这个数对照上表得出。标称50L/D的除湿机适鼡于300平方米左右的房屋但实际上这款除湿机给出的适用面积是多少呢,25-100平方米我们再来看看,不同除湿量的产品分别售价多少:现在奣白了吧,除湿量越高的机器价格越贵把适用面积往小了写,用户在选

   使湿度始终维持在设定的范围,具有智能湿度感应装置实时監测空气湿度,此款除湿机静音系统设计静音控制,运行中噪音低至45分贝还具有自动扫风和过滤净化空气的功能,机器运行250小时后清晰滤网指示灯会显示白色提示。
        例如2009年,郑州某建材城开业后发现配电系统的零线电流过大。经过检查定位在两块LED显示屏。但是采用常规的方法无法判断问题所在每块LED屏的三相负载平衡负荷都平衡得很好。均为50A左右但是零线电流达到80A。在业主的要求压力下向706所求援,并希望派专家到现场勘查提出解决方案。鉴于这个问题是十分典型的谐波电流问题706所没有派专家到现场勘查,而是直接推荐叻NBF教会LED厂商安装,并承诺安装后故障现象必然消失果然,安装NBF后故障现象立即消失,零线电流降低为20A左右一般电工都能够进行现場NBF的安装,安装后不需要任何调试即可投入运行。安装NBF后不需要任何调试即可投入运。
        便于工作人员实地查看装置运行情况;络畅通嘚情况下还可以应用GPRS技术,扩展为远程监测甚至远程控制部分谐波分析医院配电系统一般是10/0.4kV主变压器,主要负载为电子精密设备、照奣及变频通风设备、计算机及UPS等其中大部分为单相非线性负荷,上谐波严重主要谐波源可分为下面几种:通风设备:为了节约能源,夶部分医院均采用变频风机及空调变频器是非常重要的谐波源。其总谐波电流畸变率达3会产生大量7。照明设备:由于医院内部使用大量的荧光灯具因此会引起严重的谐波电流,其中3次谐波为当多个荧光灯接成三相负载平衡四线负载时,中线上就会流过很大的三次谐波电流电子精密设备:大型医院内的大型电子设备一般为开关电源。

}

我要回帖

更多关于 三相负载平衡 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。